#1
Hallo zusammen,

Ich habe eine ältere Anlage mit 07x Modul SH und 09X Modul HU umprogrammiert. Dabei ist mir aufgefallen, dass im Busmonitor keine Tasten der TU4H angezeigt werden. Solange eine Programmierung im Modul ist, werden die Stati der relais angezeigt, aber nicht die Aktion die auselöst wird.

Wenn ich die Tasten frei mache, wird garnichts mehr im Busmonitor angezeigt .

Ist das normal? ?(
Zitieren
#2
Ist vielleicht die Option Interne Kommandos nicht in den Bus senden aktiv ?

   

Ansonsten:

- Welche Version der LCN-PRO ?
- Werden andere Tasten des Moduls angezeigt ?
- Ist im Busmonitor ein Filter Aktiv ?
- Können Sie ein Screenshoot des Fehlers zur Verfügung stellen ?
- Können Sie die LP3 Datei zur Verfügung stellen ?
Mit freundlichen Grüßen vom LCN-Team

H.Szlopsna
Zitieren
#3
Hallo Herr Slopsna,



- Welche Version der LCN-PRO ? die neueste natürlich
- Werden andere Tasten des Moduls angezeigt ? Im HU nutze ich nur die A Tabelle und diese wird nicht angezeigt. Wie Sie sicher selber Wissen, haben Module 07X keine B oder C Tabelle
- Ist im Busmonitor ein Filter Aktiv ? Nein, kein Filter
- Können Sie ein Screenshoot des Fehlers zur Verfügung stellen ? Nein, ist wie schon erwähnt in einer Kundenanlage
- Können Sie die LP3 Datei zur Verfügung stellen ? Erst am Wochenende, vorher komme ich nicht an meinen Programmierlaptop.

Haben sie ein 09X zur Verfügung? Probieren Sie mal und lösen eine Taste aus. Es wird nichts angezeigt! (Aber wenn sie eine Aktion auf die Taste A1-Ax programmieren, wird diese ausgelöst, aber eben nicht angezeigt. Nur die Rückmeldung )
Zitieren
#4
Zitat:- Welche Version der LCN-PRO ? die neueste natürlich
Hatte letzte Woche einen Kunden, der sagte das gleiche. Ich habe Ihn dann gebeten, unter Hilfe, Info zu gehen, und mir vorzulesen, was dort steht.
Vorgelesen hat er Version 3.9
Wir wünschen uns daher immer, die genaue Versionsnummer zu erfahren, am besten "Live" abgelesen. Die Hotline Erfahrung lehrt da einiges...

Zitat:- Werden andere Tasten des Moduls angezeigt ? Im HU nutze ich nur die A
Tabelle und diese wird nicht angezeigt. Wie Sie sicher selber Wissen,
haben Module 07X keine B oder C Tabelle
Ihr 09er Modul aber schon, wie sieht es denn dort aus ? Immerhin haben Sie extra erwähnt, dass ein 09er in der Anlage ist, und expliziet bemängelt, dass die TU4H (also A-Tabelle) nicht angezeigt wird. Warum dann nicht auch damit testen ? Wir könnten dann eingrenzen, ob es an der A-Tabelle liegt

Zitat:- Ist im Busmonitor ein Filter Aktiv ? Nein, kein Filter
Ok, dann können wir das wohl ausschließen.


Zitat:- Können Sie ein Screenshoot des Fehlers zur Verfügung stellen ? Nein, ist wie schon erwähnt in einer Kundenanlage
Sie haben es aber selber gesehen, haben aber eben im Augenblick keine Möglichkeit, einen Screenshoot zu erstellen ? Oder hat nur der Kunde gesagt, dass es so ist ?

Zitat:- Können Sie die LP3 Datei zur Verfügung stellen ? Erst am Wochenende, vorher komme ich nicht an meinen Programmierlaptop.
Prima, würde uns vielleicht weiterhelfen.

Zitat:Haben sie ein 09X zur Verfügung? Probieren Sie mal und lösen eine Taste
aus. Es wird nichts angezeigt! (Aber wenn sie eine Aktion auf die Taste
A1-Ax programmieren, wird diese ausgelöst, aber eben nicht angezeigt.
Nur die Rückmeldung )
Machen wir natürlich gerne:

   

   

   




Wie Sie sehen, funktioniert es hier tadellos !


Einfacher wäre es, wenn Sie sich direkt vor Ort telefonisch melden können. Dann könnte man die Dinge gleich prüfen, und Sie müssen nicht nach jedem Schriftwechsel im Forum wieder zum Kunden, um die Vorschläge auszuprobieren.
Mit freundlichen Grüßen vom LCN-Team

H.Szlopsna
Zitieren
#5
Nachdem wir inzwischen den Busmonitor bekommen haben, hat sich nun geklärt, dass die programmierten Befehle zu sehen sind.

Die nicht-programmierten Tasten werden nur in Modulen ab 0C... im Busmonitor angezeigt.
Das ist bekannt, die Funktion der Unprogrammierten Taste im Bus wurde erst ab der 0Cer Version eingeführt, ist also bei 07 und 09 noch nicht vorhanden.
Mit freundlichen Grüßen vom LCN-Team

H.Szlopsna
Zitieren