Fehler variable konnte nicht zugewiesen werden lcn pro 4.82
#1
Hallo habe ein problem
an einem upp ist ein gbl und ein grt am iport ( das ist kein problem ) doch leider ist ein gt 6 mit ts drauf die werte für gbl und grt sind in ordnung nur leider bekomme ich nicht den wert für gt6 ts sondern nur eine fehlermeldung keine variable gefunden
wie kann ich das beheben ?
ich danke für die hilfe
mfg jörg
Zitieren
#2
Moin

Geht doch mal in die Variablen. Im Modul unter Punkt 4. Dort dann dem TS(GT6/12) eine eigene Variable zuweisen.

Mfg Carsten