Hallo.

Das neue LCN-SR6 ist ja ein intelligent Modul mit 6 Relais.

Jetzt steht auf eurer Homepage

Zitat:Der P-Anschluss ist als digitaler Ein-/Ausgang für Erweiterungen wie Relais LCN-R4M2H, LCN-R6H, LCN-R2H, LCN-BS4 Stromsensoren und weitere vorgesehen.

https://www.lcn.eu/lcn-tech/produkte/lcn-sr6/
   

Kann ich da wirklich noch einen R6H anstecken? Hätte ich dann 12 nutzbare Relais?
Ist das richtig so?

lg. Thomas
Zitieren
#2
Nein, das ist leider nicht korrekt.
Es funktioniert definitiv nur 1 x R2H an einem SR6/R6H. Mehr als 8 Relais gibt es nicht.

Den Fehler haben wir weitergeleitet, vielen Dank fürs Melden.
Zitieren
#3
Hallo,

Leider habe ich auf Basis exakt dieser Meldung ein SR6 und S6H bestellt und jetzt im UV installieren lassen. 
Sind dann überhaupt Relais ansteuerbar oder reagiert nur das SR6?
Gibt es Hinweis an den Handel seitens LCN bzgl einer kulanten Umtausch Regelung? Huh
Da ich ja das R2H benötige. 
Viele Grüße
Zitieren
#4
(04.04.2020, 15:18)fulgore schrieb: Gibt es Hinweis an den Handel seitens LCN bzgl einer kulanten Umtausch Regelung? Huh

Wenden Sie sich diesbezüglich bitte an unseren Vertrieb. Per Mail erreichen Sie die Kollegen unter planung@lcn.de
Mit freundlichen Grüßen vom LCN-Team

H.Szlopsna
Zitieren
#5
Hallo Herr Szlopsna,

vielen Dank für die Rückmeldung - mache ich.
Viele Grüße