Themabewertung:
  • 171 Bewertung(en) - 2.76 im Durchschnitt
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Relaisstatus anzeigen -- Nochmal
#1
Schon vor ca. 1 Jahr hatte ich ein Problem mit der Anzeige des Relaysstatus  gepostet:

Nun habe ich den wahren Fehler gefunden. Im LCN-Binding ist zu lesen:

-----
Switch exampleRelay6 "M005 relay 6" {lcn="[ON:myhome:RELAYS.0.5.-----1--], [OFF:myhome:RELAYS.0.5.-----0--]"}
Contact exampleRelay6 "M005 relay 6/8" {lcn="[myhome:RELAY_STATE.0.5.6]"}
-----

Der Fehler ist, dass in beiden Anweisungen  'exampleRelay6' steht. Diese müssen unterschiedlich sein, also z.B.
'Contact exampleRel6 "M005 relay 6/8" {lcn="[myhome:RELAY_STATE.0.5.6]"}'

In meiner ITEM-Datei steht z.B.
   

und in der SITEMAP:
   



Das klappt nun wie erwartet.

Gruß
Karlheinz
Zitieren
#2
Moin...

Vielleicht sollte man auch die Kopplung dazu posten, damit man weiß welche es ist...

mfg Carsten
mfG Carsten...

Wenn jeder nur an sich denkt, dann ist doch an Jeden gedacht ...   Dance
Discord GLT : https://discord.gg/kEDwxfq
YT-Kanal : Lucky LPA
Zitieren
#3
Du kannst Ein/Aus und die Statusanzeige doch auch in ein Item packen:

Code:
Switch     KG_Technik_Zirkulation     "Zirkulation"     <switch>     (KG_Technik)     {lcn="[myhome:RELAY_STATE.0.8.4], [ON:myhome:RELAYS.0.8.---1----], [OFF:myhome:RELAYS.0.8.---0----]"}

Oder spricht etwas dafür, die Aktionen und die Anzeige explizit zu trennen?
Zitieren
#4
(20.04.2020, 17:17)LuckyLPA schrieb: Moin...

Vielleicht sollte man auch die Kopplung dazu posten, damit man weiß welche es ist...

mfg Carsten

Sieht nach Openhab aus....
Gruss Heiko
Zitieren
#5
(20.04.2020, 17:17)LuckyLPA schrieb: Vielleicht sollte man auch die Kopplung dazu posten, damit man weiß welche es ist...

mfg Carsten

Hiier erfolgt die Kopplung zum Bus über einen PKE-Koppler. Die Bedienung erfolgt über openhab


Karlheinz
Zitieren