Beiträge: 32
Themen: 15
Registriert seit: Dec 2018
Bewertung:
0
Hallo
Habe ein ULT für den Eingang montiert.
Leider muss ich jeden Tag einmal die Spannung vom von der Stromversorgung NU16 trennen sonst funktioniert es nicht.
Kann mir da jemand einen Tipp geben..
gelesen im Forum...
Habe jetzt die Led auf blau und 1 gestellt ist das sinnvoll..
:-
Beiträge: 1.696
Themen: 154
Registriert seit: Jul 2013
Bewertung:
18
Moin
Ich würde ja einen Anruf bei der Hotline empfehlen, da das untypisch ist.
mfg Carsten
Beiträge: 722
Themen: 31
Registriert seit: Aug 2013
Bewertung:
19
Moin,
normal ist das nicht, aber ich hatte den "Zustand" auch ...
Prüfe bzw. ändere mal deine Verdrahtung (Drähte tauschen etc.), das hat bei mir geholfen.
Wie genau jetzt die 5m Verlängerung des ULT bei mir angeschlossen ist, müsste ich nächste Woche mal nachsehen (bin derzeit nicht vor Ort).
Grüße, Uwe
Beiträge: 722
Themen: 31
Registriert seit: Aug 2013
Bewertung:
19
Moin,
ich habe bei uns noch mal auf die (verlängerten) Drähte geschaut ...
Es wurden keine Paare (im 4x2x..) verwendet, sondern nur die 'bunten' nicht verdrillten Drähte. Eine Nutzung von Paaren (auch konform zu IV-Verlängerungen) brachte auch bei uns den beschriebenen Fehler.