Unerwartete Dimmbefehle beim Kopieren von 14er auf 17er Module
#1
Hallo Sven,

hatte kein Problem mit den TS, interessiert dich vielleicht trotzdem.

Habe vor einigen Tagen 2 alte Module gegen 17er getauscht und kopiert. Fertig. Habe etliche BMI im Haus und folgenden Fehler bemerkt.

Vorher beim BMI:
B4 l Ausgang 1 = EIN
B4 L TrHs 30 sek.

Nach dem kopieren beim BMI:
B4 l Ausgang 1 Helligkeit = 24%
B4 L Ausgang 1 = AUS

Diese Sache beim Kopieren war durch die Beleuchtung offensichtlich, aber Angst gemacht hat sie mit trotzdem. Andere Fehler habe ich nicht festgestellt. Werde jetzt aber meine TS kontrollieren.

Bert
LCN seit 2003
Zitieren
#2
Moin.

Das liegt an den 200Dimmschritten bei den neuen Modulen. Es betrifft alle Umkopieraktionen von Ausgängen.

mfg Carsten
mfG Carsten...

Wenn jeder nur an sich denkt, dann ist doch an Jeden gedacht ...   Dance
Discord GLT : https://discord.gg/kEDwxfq
YT-Kanal : Lucky LPA
Zitieren
#3
Zitat: .. an den 200 Dimmschritten ..
Solange doch aber noch alte Module in der Anlage sind, werden doch auch die neuen Module von der Pro 'nur' auf 50 Dimmschritte eingestellt.
Oder bin ich da falsch? Bislang war das bei mir immer so ...

Grüße, Uwe
Zitieren
#4
Moin.

Das ist (fast) richtig. Es wird ein altes Modul mit altem Ausgangsbefehl kopiert. Alter Befehl ist also 1/4 des neuen Ausgangswertes von 100%. Daher 24% da es ja nur 24% oder 26% gibt.

mfg carsten
mfG Carsten...

Wenn jeder nur an sich denkt, dann ist doch an Jeden gedacht ...   Dance
Discord GLT : https://discord.gg/kEDwxfq
YT-Kanal : Lucky LPA
Zitieren
#5
... mit den 200er Dimmschritten hatte ich schon gelesen, war mir der Auswirkung aber nicht bewusst.

Und als da noch beim Übernehmen ja oder nein: "empfohlen" stand, na da war dort schnell geklickt.

Welche Programmierungen betrifft denn das alles?
Was muss ich noch kontrollieren?

Stand das irgendwo geschrieben oder weiss das nur der der fragt?

Bert
LCN seit 2003
Zitieren
#6
Moin.

Hatte das auch nur durch "Zufall" bemerkt. War an einer Anlage, wo ich vorher die neuen Module am Tisch programmiert hatte. Beim Einbau schlug er mir dann, Aufgrund der alten Module ein umschalten auf 50Schritt vor, was ich bejate, und das bei JEDEM neunen Modul. Bei JEDEM umstellen wurden alle Module mit Ausgangs-Gruppenbefehlen auf 1/4 reduziert.
Ende war, dass diverse Leuchten nur noch auf 2...24% schalteten. Hat mich einiges an Nerven gekostet...

Ich hatte das, bis jetzt nmur bei Gruppenbefehlen. Mit dem Tausch von alt auf neu hab ichs noch nicht probiert.

mfg Carsten

PS: Es gab dazu nie was Schriftliches...
mfG Carsten...

Wenn jeder nur an sich denkt, dann ist doch an Jeden gedacht ...   Dance
Discord GLT : https://discord.gg/kEDwxfq
YT-Kanal : Lucky LPA
Zitieren