Zustandsdarstellung von Tasten
#5
Es gibt, im Gegensatz zu vielen anderen, für die Tastensperre keine Statusmeldungen. Die LCN-PRO pollt daher das Modul ständig an, um den Status zu ermitteln. Das macht sie mit EINEM Modul, und nur, solange man mit der LCN-PRO arbeitet. Da geht das noch. Die LCN-GVS müsste dann, je nachdem, eine ganze Menge Module ständig anpollen, das würde den Bus zäh machen.

Darum, wenn man das möchte, virtuelle Relais schalten, mit deren Statuskommandos die Tastensperre ein- und ausschalten, und den Status des Relais in der LCN-GVS anzeigen.
Mit freundlichen Grüßen vom LCN-Team