Beiträge: 88
Themen: 18
Registriert seit: Dec 2016
Bewertung:
1
Hallo Zusammen,
wie der Titel schon gut beschreibt, würde ich gerne die Wassertemp. von unserem Pool auswerten.
Mit den Temperatursensoren von LCN wird das schwierig, wegen Wasserdichtheit. Oder kann man den TSA verwenden? Hat jemand ggf. Erfahrungen damit?
Oder kann man evt. einen anderen nutzen?
Beiträge: 722
Themen: 31
Registriert seit: Aug 2013
Bewertung:
19
Moin Moin,
der TSA ist für die typische Tauchhülse bei der Poolmessung nicht wirklich geeignet (zu dick).
Ein PT100(0) am AD2 geht da deutlich besser ...
Grüße, Uwe
Beiträge: 88
Themen: 18
Registriert seit: Dec 2016
Bewertung:
1
Hallo Uwe,
danke für Deine Rückmeldung.
Verstanden, also einen PT100 am AD2.
Habe gleich mal nach einen PT100 gesucht, da findet man eine ganze Menge unterschiedlicher Varianten.
Bin mit nicht ganz sicher, aber ist ein PT100 Klasse B (2-leiter) der richtige?
Kannst Du das noch evt. beantworten?
Gruß Sascha
Beiträge: 1.706
Themen: 155
Registriert seit: Jul 2013
Bewertung:
18
Moin.
Lieber einen PT1000 Standard 2-Leiter für ein paar €. Am AD2 gehen nur 2-Leitersensoren und da ist der PT1000 besser, da der Leitungswiderstand weniger ins Gewicht fällt...
mfg Carsten
Beiträge: 1.350
Themen: 14
Registriert seit: Jul 2013
Bewertung:
16
PT1000 ist vorzuziehen, dort ist bei "längeren" Leitungswegen weniger Beeinflussung.
Beiträge: 88
Themen: 18
Registriert seit: Dec 2016
Bewertung:
1
Vielen Dank für Eure Antworten und Eure Unterstützung, werde ich dann so machen, 2-Leitungssensor PT1000 mit einem AD2.
Danke & Gruß Sascha