Hi,
In home assistant gibt es extra Service dafür. Jetzt habe 8ch es verwechselt, nutze nicht direkt pck. Damit muss ich noch ausprobieren.
Problem ist, wenn automatisch, um zB 10 Uhr ein Text geschickt wird, erscheint es auf einen gt4d von 3, falsch oder gar nicht. Gestern habe ich es ausprobiert und egal was ich geschickt habe, zB "Test" war auf dem Display vorheriges Text zusehen. Erst als ich Zeile gewechselt hab von 1 auf 2, war alles gut,auch später Zeile 1. Ich vermute es könnte an I-Anschluss liehe liegen? Ist verlängert von UPP. Oder überhaupt an gt4d
Beiträge: 71
Themen: 18
Registriert seit: Jan 2020
Bewertung:
0
Ca 50-60cm wurde ysty 2x2x0,8 verwendet, Schwaz Rot Gelb Weiss, in diese Reihenfolge.
Beiträge: 719
Themen: 31
Registriert seit: Aug 2013
Bewertung:
19
Das entspricht NICHT der Installationsanleitung - ich würde da mal rot und gelb tauschen (auch wenn ich das bei 50cm für "unwahrscheinlich" als Fehlerquelle ansehe - bei älterer Display-FW kann das aber schon den Fehler beheben).
Beiträge: 719
Themen: 31
Registriert seit: Aug 2013
Bewertung:
19
Unten im Fenster des GTxD steht eine Version xx
Ich schicke bei mir dynmische Texte aber problemlos an V2 oder V9.5 ...
Beiträge: 71
Themen: 18
Registriert seit: Jan 2020
Bewertung:
0
Danke, habe v9.6 werde weiter testen, vllt werde ich was herausfinden.
Danke
Grüß