24.06.2022, 16:32
Hallo LCN Hotline und alle Mitleser,
die gleichzeitige Verwendung von "Sperre Relais" und der BS4 Positionierung in einem Modul ist ja offenbar nicht möglich:
Beispiel: Relais Sperre Soft M19 Relais 5 (Positionierung aktiv, Rollladen an Relais 1 bis 4):
Meldung: "Seg 0 Mod 19: Sperre Relais: - - - - 1 - - -"
Busmonitor: "LPRO Konflikt mit programmierter Einstellung".
Danke.
Viele Grüße - Thomas
die gleichzeitige Verwendung von "Sperre Relais" und der BS4 Positionierung in einem Modul ist ja offenbar nicht möglich:
Beispiel: Relais Sperre Soft M19 Relais 5 (Positionierung aktiv, Rollladen an Relais 1 bis 4):
Meldung: "Seg 0 Mod 19: Sperre Relais: - - - - 1 - - -"
Busmonitor: "LPRO Konflikt mit programmierter Einstellung".
- Funktioniert die neuere Jalousiepositionierung (nur nach Zeit, BS4 nicht nötig) und die Sperre Relais gleichzeitig in z.B einem SHS Modul ab FW 1E0B1E?
- Funktioniert die Jalousiepositionierung (z.B. für 2 Jalousien/Rollläden auf Relais 1 bis 4) und Sperre Relais (soft, total, entsperre) z.B. für die Relais 5 bis 8 in einem Modul?
- Muss für die Jalousiepositionierung ein Relais angeschlossen sein, oder werden die Statuskommandos (wenn aktiviert) C-Tabelle auch ohne angeschlossenes Relais ausgegeben?
- Wenn so funktioniert, ist eine bestimmte Beschaltungsreihenfolge zu beachten? (z.B. ist R2H mit Sperre Relais 1 und 2 für andere Lasten, Relais 3 bis 8 für drei Jalousien/Rollläden mit Jalousiepositionierung in einem Modul möglich?
- Funktioniert die BS4 Positionierung (z.B. für Rollladen an Rel 1 bis 4) und die Jalousiepositionierung (z.B. Rollladen an Rel 5 bis 8) in einem Modul?
Danke.
Viele Grüße - Thomas