Hallo zusammen,
Ausganslage: EFH Baujahr 2006. Total 23 Module verteilt auf 2 Segmente (2 FIs) gekoppelt über zwei LCN-IS (2006). Vor ein paar Tagen haben sich die Bussegmente getrennt und im LCN-PRO sind nur die Module des einen Segments online bzw. sichtbar. Grund: Bei einem LCN-IS flog die Feinsicherung raus.
Ich habe die Feinsicherung ersetzt und das Modul hat seine leuchtende grüne Kontroll-LED zurück und auch die Tx/Rx LEDs flackern bei Busbetrieb kurz auf. Jedoch, nach wie vor sind die Segmente getrennt, LCN-Pro zeigt nur eines und auch gewisse Tastenkommandos werden nicht mehr zwischen den Segmenten übertragen. Die DC-Verbindung zwischen den LCN-IS über Klingeldraht ist durchgangsgeprüft und in Ordnung.
Kurz und gut, ich glaube das Modul ist defekt und ich werde es wohl ersetzen. Frage dazu: Ist ein aktuelles LCN-IS2 kompatibel mit einem LCN-IS (2006)?
Danke für jeden Tip.
Ausganslage: EFH Baujahr 2006. Total 23 Module verteilt auf 2 Segmente (2 FIs) gekoppelt über zwei LCN-IS (2006). Vor ein paar Tagen haben sich die Bussegmente getrennt und im LCN-PRO sind nur die Module des einen Segments online bzw. sichtbar. Grund: Bei einem LCN-IS flog die Feinsicherung raus.
Ich habe die Feinsicherung ersetzt und das Modul hat seine leuchtende grüne Kontroll-LED zurück und auch die Tx/Rx LEDs flackern bei Busbetrieb kurz auf. Jedoch, nach wie vor sind die Segmente getrennt, LCN-Pro zeigt nur eines und auch gewisse Tastenkommandos werden nicht mehr zwischen den Segmenten übertragen. Die DC-Verbindung zwischen den LCN-IS über Klingeldraht ist durchgangsgeprüft und in Ordnung.
Kurz und gut, ich glaube das Modul ist defekt und ich werde es wohl ersetzen. Frage dazu: Ist ein aktuelles LCN-IS2 kompatibel mit einem LCN-IS (2006)?
Danke für jeden Tip.