Themabewertung:
  • 0 Bewertung(en) - 0 im Durchschnitt
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
mehrere GRT an einem Modul
#1
Hallo zusammen,

ich habe 3 GRT an einem 17er Modul und möchte die Werte in die Variablen
schreiben. Da diese GRT noch keinen DIP-Schalter haben wurden sie
mittels Leiterbahn kodiert. Im Modul bekomme ich aber nur einen Tempwert
(in Standardvariable 2) angezeigt. Weiter Werte kann ich werder
hinzufügen noch erkennen. Das Problem liegt bei einem weiteren Modul mit gleichen Voarussetzungen ebenfalls vor. Woran könnte das liegen?

Vielen Dank im Voraus.

Gruß Houbi
Zitieren
#2
Ich habe mal unsere Unterlagen durchgesehen.

Die Varianten, welche die Kratzbrücken haben, hatten ofiziell nie die Option, den Sensor auf andere Variablen zu legen. Diese Erweiterung wurde gemeinsam mit den DIP-Schaltern eingeführt, welche die Brücken abgelöst haben.

Wenn Sie viel Glück haben, haben Sie eventuell einen Softwarestand erhalten, der es bei Ihren Modulen jedoch bereits ermöglicht. Dazu entfernen Sie bitte die Brücke, die am Steckplatz des LCN-EFS steckt. Meldet sich der LCN-GRT dann am Modul als LCN-GRT an, funktionieren auch andere Variablen.

Tut er das nicht, ist es noch die Softwareversion, welche dies nicht unterstützt (was bei dem Layout mit den Brücken eigentlich auch so sein sollte)

Wie oben erwähnt, offiziell ist die Funktion erst mit den DIP-Schaltern eingeführt worden. Daher werden Sie auch keine Installationsanleitung finden, welche beim LCN-GRT das Durchkratzen der Brücken beschreibt.
Mit freundlichen Grüßen vom LCN-Team

H.Szlopsna
Zitieren
#3
Hallo Herr Szlopsna,

dem muss ich Ihnen leider widersprechen. In der GRT Beschreibung D03/2013 steht:

Mehrere LCN-GRT an einem LCN-Busmodul
Mit dem Durchtrennen einer Leiterbahn wird die Kodierung der
Sensoren vorgenommen. Es ist möglich verschiedene Temperaturen mit einem
LCN-Busmodul (ab Firmware 170212) auszuwerten.

Gruß Houbi
Zitieren
#4
Stimmt, muss ich recht geben. Jetzt sehe ich es auch.

In der Version davor steht es noch nicht, und die folgende hat dann DIP-Schalter.

Haben Sie es mal mit Entfernen der Steckbrücke versucht ? Dass müsste dann eigentlich gehen.
Mit freundlichen Grüßen vom LCN-Team

H.Szlopsna
Zitieren
#5
Danke für die schnellen Antworten.
Werde es dann mal testen.

Gruß Houbi
Zitieren
#6
Nach etwas hin und her hat es so letztendlich funktioniert. Danke!
Zitieren
#7
Schön, dass wir helfen konnten.
Wir wünschen viel Erolg mit den Sensoren.
Mit freundlichen Grüßen vom LCN-Team

H.Szlopsna
Zitieren


Gehe zu: