16.06.2024, 02:07
Hallo,
ich habe folgendes Problem. Bei unserer Anlage zeigt beim PKU die oberen drei Leuchten rot und beim einen IS (wir haben zwei) leuchtet das Rx gelb. Alle Module die an der Seite hängen funktionieren (fast) nicht (kein Licht, keine Taster). Ich habe alle Module angeschaut, und die betroffenenModue blinken dreimal grün.
Aufgetreten ist das ganze nachdem ich mit einem Kumpel eine Steckdose neu gesetzt habe. Dabei war ein Kabel falsch beschriftet und wir hatten als Masse irgendwie ein falsches Kabel, das wohl am Bus hing. Der Staubsauger als Test ging nur zwei Sekunden. Habe jetzt alle Leitungen wieder abgeklemmt und lasse meinen Kumpel nochmal alles ausmessen. (E Lehre von annodazumal, aber keine Ahnung von LCN)
Habe jetzt mal die Datenleitung des IS abgeklemmt, und siehe da, die Fehlermeldungen im Bus sind weg und es funktioniert wieder, nur beim IS leuchtet das Rx dauerhaft gelb, auch wenn es vom Datenstrom getrennt ist. Einfach ein neues IS kaufen oder gibt es da noch etwas anderes?
Falls nötig, wäre ich auch für die Kontaktdaten eines Elektrikers, der sich mit LCN auskennt, im Raum Trier dankbar.
Beste Grüße
Christian
ich habe folgendes Problem. Bei unserer Anlage zeigt beim PKU die oberen drei Leuchten rot und beim einen IS (wir haben zwei) leuchtet das Rx gelb. Alle Module die an der Seite hängen funktionieren (fast) nicht (kein Licht, keine Taster). Ich habe alle Module angeschaut, und die betroffenenModue blinken dreimal grün.
Aufgetreten ist das ganze nachdem ich mit einem Kumpel eine Steckdose neu gesetzt habe. Dabei war ein Kabel falsch beschriftet und wir hatten als Masse irgendwie ein falsches Kabel, das wohl am Bus hing. Der Staubsauger als Test ging nur zwei Sekunden. Habe jetzt alle Leitungen wieder abgeklemmt und lasse meinen Kumpel nochmal alles ausmessen. (E Lehre von annodazumal, aber keine Ahnung von LCN)
Habe jetzt mal die Datenleitung des IS abgeklemmt, und siehe da, die Fehlermeldungen im Bus sind weg und es funktioniert wieder, nur beim IS leuchtet das Rx dauerhaft gelb, auch wenn es vom Datenstrom getrennt ist. Einfach ein neues IS kaufen oder gibt es da noch etwas anderes?
Falls nötig, wäre ich auch für die Kontaktdaten eines Elektrikers, der sich mit LCN auskennt, im Raum Trier dankbar.
Beste Grüße
Christian