Moin,
inzwischen habe ich keinen Datenschreiber laufen. Das Problem ist jedoch unverändert. Nach einer Zeit x kommt man nicht gleich auf den Server. Es dauert etwas, bis wieder Zugriff besteht. Es ist immer nach den beiden oben beschriebenen Ereignissen. Können die Einträge von anderen Anwendern mit diesem Problem unter Win7 bestätigt werden? Dann wäre das doch ein Ansatz zur Problemlösung.
@Carsten, haben Sie neue Erkenntnisse? Ich vermute, das die Dauer der Aufzeichnung keine Veränderung bewirkt. Es scheint der Server nach einer gewissen Zeit zu stoppen - geht in einen Schlafmodus - was Auswirkungen auf die Anmeldung und den Datenschreiber hat
Rudi
Beiträge: 1.175
Themen: 7
Registriert seit: Jul 2013
Bewertung:
19
Hallo,
wir konnten das Problem inzwischen lokalisieren. Es handelt sich um eine Konfigurationseinstellung des IIS, die auf einigen Rechner anders liegt. Mit dem nächsten Update der LCN-GVS werden wir diese Einstellung expliziet setzen.
Wir bitten also noch um etwas Geduld, bis zur Beseitigung des Problems.
Mit freundlichen Grüßen vom LCN-Team
H.Szlopsna
Beiträge: 39
Themen: 9
Registriert seit: Mar 2014
Bewertung:
0
Hallo Herr Szlopsna,
schön, dass die Lösung gefunden wurde. Wann kommt denn das Update? Oder würden Sie über die IIS-Einstellung vorab informieren, dann kann ich das selber ändern.
Rudi
Beiträge: 1.175
Themen: 7
Registriert seit: Jul 2013
Bewertung:
19
Einen genauen Termin für das Update können wir leider noch nicht nennen, da noch einige andere Dinge im Vorfeld anstehen. Daher müssen wir noch um etwas Geduld bitten.
Mit freundlichen Grüßen vom LCN-Team