Bu4L und S0
#11
Ich glaube immer noch das ich eine Nullserie des S0 Zählers habe der nicht funktioniert.
Nachdem ich einen Wert 2342222 gesetzt habe und zählerabfrage mache komm folgendes im Busmonitor:

Zitat:16:28:22:732 - M010 Flurlicht Variable 4: 336

Danach trotz positiver Quittung nichts mehr...

Zitat:16:32:18:169 ✓ M010 Flurlicht → S000_LPRO Pos.Quittung
In der GVS kommen Fragezeichen...

Ich tausche den Bu4L Morgen mal und wette es funktioniert mit einem neueren....
Zitieren
#12
Hat lange gedauert(Kunden gehen immer vor den eigenen Bedürfnissen) aber leider immer noch das selbe Problem:
Gern nochmal zum Verständnis, Variable 4 ist S0 Eingang 1 an dem mein Zähler hängt...
P.s. erst nach 10 Minuten wird die Variable 4 wieder mit "Kommando I Anschlussperipherie, BU4L (S0) Eingang 1" ausgelesen und im Busmonitor dargestellt.
Nehmt es mir nicht übel aber ich kann dieses Thema erst ruhen lassen wenn ich meinen Kunden das ganze als in Ordnung verkaufen kann. Leider habe ich auf meine letzte Email(zwar anderes Thema, aber...) eine Gegenemail bekommen, die ich wiederum gewissenhaft beantwortet habe und bis heute keine Antwort habe (HSZ)!!! Thumbdown

aber seht selbst:

19:39:10:977 - M010 Flurlicht Variable 4: 490
19:50:41:750 - M010 Flurlicht Variable 4: 467

juhu, ich verbrauche weniger Leistung???

Und in der GVS immer gleich: LCN Wert ????
Zitieren
#13
Zitat:aber seht selbst:

19:39:10:977 - M010 Flurlicht Variable 4: 490
19:50:41:750 - M010 Flurlicht Variable 4: 467

juhu, ich verbrauche weniger Leistung???
Ja, und wo ist das Problem ?
Laut Busmonitor haben Sie die Variable 4 ausgelesen. In den Variablen steht die Leistung, die dem Netz im Augenblick entnommen wird.

Um 19:39 haben Sie aktuell dem Netz 490 Watt entnommen (oder je nach Umrechnungsfaktor ihres Zählers)
Um 19:50 haben Sie aktuell dem Netz 467 Watt entnommen (oder je nach Umrechnungsfaktor ihres Zählers)

Vielleicht hat zwischen 19:39 und 19:50 jemand eine Lampe ausgeschaltet ?



Oder haben Sie noch nicht den Unterschied der beiden Messwerte des LCN-BU4L verstanden ?

Wenn Sie den aktuellen Zählerstand vom Eingang 1 des S0 Zählers abfragen wollen, benutzen Sie das Kommando

I-Anschluss Peripherie >- BU4L (S0) -> Eingang 1

Im Busmonitor bekommen Sie dann die Antwort

08:30:32:487 - M005 S0-Zählerstand (Eingang 1): 284402

   

In Ihrem Beispiel sieht man keinen Zählerstande.
Sehr wohl sieht man aber den Inhalt der Variblen 4, welche aber NICHT den Zählerstand, sondern die aktuelle Leistung enthält.

Bitte beachten Sie auch, dass Sie beim Abfragen des Zählerstandes das Häcken bei Status im Busmonitor gesetzt haben müssen, sonst wird dort nichts angezeigt.
Zitat:P.s. erst nach 10 Minuten wird die Variable 4 wieder mit "Kommando I
Anschlussperipherie, BU4L (S0) Eingang 1" ausgelesen und im Busmonitor
dargestellt.
Es mag sein, dass nach Ihrer Abfrage mit diesem Kommando auch mal die Variable 4 im Busmonmitor erscheint. Diese erscheint regelmäßig, enthält aber nicht den Zählerstand

Siehe
Zitat:Der Stand dieses Zählers wird NICHT in den Variablen abgebildet.
Der Zählerstand sieht im Busmonitor so aus:

   


und der aktuelle Verbrauch so:

   

Bitte, Versuchen Sie einmal, diese beiden unterschiedlichen Werte (Zählerstand und aktueller Verbrauch) auseinanderzuhalten !

Eventuell ist Ihr Problen nicht, dass der Zählerstand falsch angezeigt wird, sondern dass der Zählerstand nicht angezeigt wird. Und dies könnte an dem Status Haken des Busmonoitors liegen !
Mit freundlichen Grüßen vom LCN-Team

H.Szlopsna
Zitieren
#14
Moin.

Vieleicht ein kleiner Einwand von mir ... Bei GVS 3.5 hatte ich auch Probleme den Zählerstand (Nicht die VarX) an zu zeigen. Seit GVS 3.6 ist das kein Problem mehr.

mfg Carsten
mfG Carsten...

Wenn jeder nur an sich denkt, dann ist doch an Jeden gedacht ...   Dance
Discord GLT : https://discord.gg/kEDwxfq
YT-Kanal : Lucky LPA
Zitieren
#15
Stand der dinge nun:

12:51:47:920 ✓ M010 Flurlicht → S000_LPRO Pos.Quittung
12:51:47:925 - S015_M020 Licht, Display usw. Var3/R2Var: 1104
12:51:47:985 - LPRO → S000_M010 Flurlicht Request measured value S0-counter inputs: 1 - - -

was heißt das?
Zitieren
#16
Zitat:was heißt das?

Zitat:12:51:47:920 ✓ M010 Flurlicht → S000_LPRO Pos.Quittung
Die LCN-PRO hat eine Anfrage mit Quittungsanforderung an M10 gesendet, dieses hat die gewünschte Quittung geschickt


Zitat:12:51:47:925 - S015_M020 Licht, Display usw. Var3/R2Var: 1104
M20 in Segment 15 hat in seiner Var3 (bei älteren Modulen R2Var) den Wert 1104



Zitat:12:51:47:985 - LPRO → S000_M010 Flurlicht Request measured value S0-counter inputs: 1 - - -
Die LCN-PRO hat an Modul 10 im eigenen Segment den Inhalt von S0-Zähler Eingang 1 angefordert
Mit freundlichen Grüßen vom LCN-Team

H.Szlopsna
Zitieren
#17
Ja aber da kommt nichts.... ;(
Hat angefordert, aber keine Antwort?!
Woran liegt das?
Zitieren
#18
Haben Sie darauf geachtet, dass beim Busmonitor der Haken "Status" gesetzt ist ?

- Welche LCN-PRO Version ?
- Welche LCN-GVS Version ?
- Welche Modulfirmware ?
Mit freundlichen Grüßen vom LCN-Team

H.Szlopsna
Zitieren
#19
Pro 4.92
GVS 3.6
Modulfirmware 17B308-46C0 FW: 170212
Zitieren
#20
Gerne fragen wir nun noch ein drittes mal nach:

Haben Sie im Busmonitor den Haken "Status" gesetzt ?


Ohne diesen werden keine Zählerstände angezeigt !!!!


Sollte dies der Fall sein, schlagen wir vor, Sie senden die Kombination aus Modul und LCN-BU4L ein, damit wir sie hier im Werk überprüfen können.
Mit freundlichen Grüßen vom LCN-Team

H.Szlopsna
Zitieren