Problem Email Alarmierung
#1
Hallo zusammen :-)

Ich nutze eine lcngvs für eine störmeldezentrale, verschiedenste Regelungen, Steuerungen,Brandschottklapppen etc. werden damit überwacht. Während ich mich im Gebäude befinde, werden anfallende Störungen auf mein DECT übertragen (gemeldet). Für den Fall das ich mich außer Haus befinde, wollte ich für eine Benachrichtigung eine Email Alarmierung einrichten... Leider bekomme ich keine Email im Störfall übermittelt, ich habe verschiedene Email Provider getestet (web.de, 1&1, tonline) der normale Mail Versand (thunderbird)des minipc's. auf dem die gvs läuft funktioniert. Wer kann mir helfen oder einen Tipp geben was ich noch versuchen kann ??

Gruß Tom
Zitieren
#2
Schauen Sie einmal unter Administration -> Protokolle -> LCN-GVS.

Wenn beim EMail Versand Fehler auftreten, werden diese hier protokoloiert. Anhand der Meldungen im Protokoll lässt sich vermutlich der Fehler eingrenzen.
Mit freundlichen Grüßen vom LCN-Team

H.Szlopsna
Zitieren
#3
Dort finde ich leider nichts was auf einen Fehler bei der email Übermittlung hindeutet....




14.05.2014 19:18:14
Warning: Cannot connect to Bus 1 (will retry). Possible reason: COM-Device is already in use.
14.05.2014 19:18:24
Bus 1 disconnected.
14.05.2014 20:36:02
Bus 1 connected.
20.05.2014 19:37:33
Deleting Bus 1
20.05.2014 19:37:33
Success: Bus 1 deleted.
20.05.2014 19:37:33
Initializing Bus 1
20.05.2014 19:37:33
Warning: Cannot connect to Bus 1 (will retry). Possible reason: COM-Device is already in use.
20.05.2014 19:37:43
Bus 1 disconnected.
20.05.2014 19:37:43
Success: Initialization of Bus 1 completed (waiting for ONLINE retry).
20.05.2014 19:57:43
Deleting Bus 1
20.05.2014 19:57:43
Success: Bus 1 deleted.
20.05.2014 19:57:43
Initializing Bus 1
20.05.2014 19:57:51
Bus 1 connected.
20.05.2014 19:57:51
Success: Initialization of Bus 1 completed (ONLINE).
20.05.2014 23:25:31
Deleting Bus 1
20.05.2014 23:25:31
Success: Bus 1 deleted.
20.05.2014 23:25:31
Initializing Bus 1
20.05.2014 23:25:32
Warning: Cannot connect to Bus 1 (will retry). Possible reason: COM-Device is already in use.
20.05.2014 23:25:42
Bus 1 disconnected.
20.05.2014 23:25:42
Success: Initialization of Bus 1 completed (waiting for ONLINE retry).
20.05.2014 23:50:17
Deleting Bus 1
20.05.2014 23:50:17
Success: Bus 1 deleted.
20.05.2014 23:50:17
Initializing Bus 1
20.05.2014 23:50:25
Bus 1 connected.
20.05.2014 23:50:25
Success: Initialization of Bus 1 completed (ONLINE).
21.05.2014 22:20:25
Deleting Bus 1
21.05.2014 22:20:25
Success: Bus 1 deleted.
21.05.2014 22:20:25
Initializing Bus 1
21.05.2014 22:20:26
Warning: Cannot connect to Bus 1 (will retry). Possible reason: COM-Device is already in use.
21.05.2014 22:20:36
Bus 1 disconnected.
21.05.2014 22:20:36
Success: Initialization of Bus 1 completed (waiting for ONLINE retry).
21.05.2014 22:32:52
Deleting Bus 1
21.05.2014 22:32:52
Success: Bus 1 deleted.
21.05.2014 22:32:52
Initializing Bus 1
21.05.2014 22:33:01
Bus 1 connected.
21.05.2014 22:33:01
Success: Initialization of Bus 1 completed (ONLINE).



[img]img/icon/invisible64x64.gif[/img]Zurück




Gruß Tom
Zitieren
#4
Die E-Mail Provider haben umgestellt auf verschlüsselten Versand (SMTP sicher) - siehe Bild. Dort liegt vermutlich der Fehler, dass Ihre alten Zugangsdaten nicht mehr funktionieren.


Angehängte Dateien
.png   gmx_account.png (Größe: 12,19 KB / Downloads: 436)

Zitieren
#5
Also, Dank der Hilfe von Herrn Krupp konnte ich die eigentliche Email Alarmierung zum laufen bringen...
Die Lizenzen waren fehlerhaft eingetragen bzw nicht vorhanden in der GVS....

Jedoch habe ich noch einige Fragen bzw Probleme bzgl der richtigen "Regeleinrichtung" !

Um es einigermaßen verständlich zu machen muß ich die Anlage zunächst genauer beschreiben:

Wir überwachen in einem Pflegeheim ca 136 Brandschutzklappen, und diverse Steuerungen wie die BMZ,Sicherheitsbeleuchtung, Pumpen, Zisterne,
Rauchabzugssysteme,Photovoltaikanlagen, Lüftungsanlagen etc....

dazu haben wir bei uns im Haustechnik Büro folgenden Verteiler gebaut:

[attach=162][/attach]

Darin sind unter anderem 23 stück LCN B8L montiert:

[attach=163][/attach]

Dort sind also die oben aufgezählten Störmeldekontakte (öffner/schließer) aufgelegt und lassen bereits an den roten Dioden erkennen wenn ein Kontakt unterbrochen wurde. Diode aus = Störung !
Die Dioden der Module sind natürlich hinter Plexiglas und nicht berührbar :-)

[attach=164][/attach]

Anders herum wäre es offensichtlicher (Diode an = Störung) war aber laut Aussage des Programierers nicht möglich...

Im Störfall bekomm ich eine Störmeldungsinformation auf unser DECT Telefon geschickt und muß zur Lokalisierung das Tableau öffnen:

[attach=165][/attach]

Dort lass ich den Fehler so Anzeigen:

[attach=166][/attach]

Steht der Fehler nicht mehr an, hatten wir das Problem das wir im nachhinein nicht mehr die Ursache der Störmeldung lokalisieren konnten und haben
einen Button einprogrammiert der händisch resettet werden muß:


Angehängte Dateien
.jpg   IMG_2008.JPG (Größe: 120,07 KB / Downloads: 584)
.jpg   IMG_2009.JPG (Größe: 81,77 KB / Downloads: 540)
.jpg   IMG_2010.JPG (Größe: 102,13 KB / Downloads: 535)
.jpg   lcn1.JPG (Größe: 138,67 KB / Downloads: 438)
.jpg   test.JPG (Größe: 58,45 KB / Downloads: 421)
Zitieren
#6
[attach=167][/attach]

Soweit sogut, jetzt funktioniert dies aber nur Innerhalb des Gebäudes . Am Wochenende oder Nachts bekomm ich die Störungen nicht mit.
Deshalb also die Email Alarmierung. Da ich für jeden Kontakt eine Lizenz bräuchte hab ich mich aus Kostengründen schon mal entschieden nur die wichtigsten Kontakte via Email zu übermitteln ( BMZ,Lüftung, RWA,Sibe etc)...
Nun zur eigentlichen Frage: wie genau richte ich hier die Bedingung ein ? Mit der Dokumentation (Beispiel) in der Hilfe kann ich leider gar nichts anfangen...
Ich habe verschieden Test Kontakte angelegt:

[attach=168][/attach]

Was zb ändert allein das rote X bzw der grüne Pfeil ?
Was muss ich überhaupt als Ereigniss wählen ? Relais ? Binärsensor ?

[attach=169][/attach]

Wochentage und Zeit verstehe ich (glaub ich zumindest) Muß diese nur eingegeben werden wenn ich es an bestimmten Tagen nicht übermittelt haben möchte ? Oder muß Mo-So ausgewählt sein das es überhaupt übermittelt wird ?

[attach=170][/attach]

Was genau soll ich nun unter Aktiv oder Passiv in meinem Fall verstehen ? Wann ist der Kontakt Aktiv , wann Passiv ???
bedeutet Aktiv = Kontakt geschlossen (keine Störung) oder Aktiv Kontakt unterbrochen (Störung)

Ereignisse werden zwar aufgezeichnet aber anhand der Protokolierung werde ich nicht besonders schlau:

[attach=171][/attach]

Für dieses Thema wäre eine etwas ausführlichere Anleitung sehr wünschenswert.... ;-)

Ich hoffe mir kann hier ein erfahrener Anwender eine kleine Einweisung in die Materie geben, vielleicht stehe ich auch nur auf dem Schlauch... :wacko:


Angehängte Dateien
.jpg   lcn2.JPG (Größe: 38,19 KB / Downloads: 383)
.png   lcn.PNG (Größe: 16,11 KB / Downloads: 416)
.png   lcn4.PNG (Größe: 12,51 KB / Downloads: 376)
.png   lcn5.PNG (Größe: 20,65 KB / Downloads: 398)
.png   lcn6.PNG (Größe: 27,88 KB / Downloads: 388)
Zitieren
#7
Moin.

Zitat:Soweit sogut, jetzt funktioniert dies aber nur Innerhalb des Gebäudes . Am Wochenende oder Nachts bekomm ich die Störungen nicht mit.
Deshalb also die Email Alarmierung. Da ich für jeden Kontakt eine Lizenz bräuchte hab ich mich aus Kostengründen schon mal entschieden nur die wichtigsten Kontakte via Email zu übermitteln ( BMZ,Lüftung, RWA,Sibe etc)...
Warum nutzt du nicht sie Summen der Module? Fasse wichtige Melder zusammen in einer Summe und diese schaltet einen virtuellen Ausgang. Der Ereignismelder schaut dann auf diesen.
Oder: nutze Makros. Du kannst jeden Binärsensor dann bei Auslösung (los-Kommando) ein Makro auslösen lassen, welches dir eine Mail schickt. Makros hast du Übrigens 256 aus dem Bus zur Verfügung ... ohne Extralizenz.
Zitat:Was zb ändert allein das rote X bzw der grüne Pfeil ?
Was muss ich überhaupt als Ereigniss wählen ? Relais ? Binärsensor ?
Das X bedeutet, dass der Ereignismelder momentan DEAKTIVIERT ist, heisst, er reagiert nicht auf die Bedingungen.
Relais...Binärsensor oder auch anderes ist Völlig egal. Du musst nur wissen, wann das ereignis ausgelöst wird.
Beispiel:

.png   Ereignis.png (Größe: 12,07 KB / Downloads: 433)
Hier wird das Ereignis ausgelöst, wenn Segment10, Modul200,Relais 6=1 UND Wochentage Mi, Sa, So sind UND Segment10, Modul10, Binärsensor 7=0 sind. Wenn nur eines davon nicht zutrifft, macht der Ereignismelder NICHTS.
Zitat:Wochentage und Zeit verstehe ich (glaub ich zumindest) Muß diese nur eingegeben werden wenn ich es an bestimmten Tagen nicht übermittelt haben möchte ? Oder muß Mo-So ausgewählt sein das es überhaupt übermittelt wird ?
Wenn eine Bedingung in der Liste nicht auftaucht, wird sie auch nicht ausgewertet.
Zitat:Was genau soll ich nun unter Aktiv oder Passiv in meinem Fall verstehen ?
Wenn alle Bedingungenerfüllt sind ist der Melder AKTIV und du kannst ein Kommando auslösen. Passiv heisst, dass er nicht erfüllt ist. Die Anderen sind auf ein Ereignis, seit dem letzten bezogen, wenn dies nicht vorher nicht quittiert wurde. Schau mal in die DIN für Meldungen in elektrischen Anlagen.

mfg Carsten
mfG Carsten...

Wenn jeder nur an sich denkt, dann ist doch an Jeden gedacht ...   Dance
Discord GLT : https://discord.gg/kEDwxfq
YT-Kanal : Lucky LPA
Zitieren
#8
Danke Carsten !!!!
Zitieren