Hallo,
in Ihrem Fall müsste man eine Logik aus der Bewegung + Zeit + Datum erstellen.
Meldet der BMI Bewegung, schaltet er z.B. LED 1 ein, ist März - August schaltet die LED 2 ein & 3 aus, ist September - Februar schaltet LED 3 ein & 2 aus und das gleiche für die beiden Zeiten. Die Zeiten + Daten schalten Sie in der GVS, dafür benutzen Sie in einem UPP/UPS/SHS/HU usw ohne Relaisblock einfach die Relais. Schalten Sie Relais ohne angeschlossenen Relaisblock ist dies virtuell.
Sind die Relais eingeschaltet, kann man z.B. mit dem Punkt 7 LEDs Menü im Modul auf die Relais schauen und diese entsprechend ein und ausschalten, je nach Zustand vom Relais.
Aus diesen LEDs baut man 2 Summen einmal Bewegung + März bis August + Zeit und eine andere für Bewegung + September bis Februar + Zeit.
Wir haben eine kleine Dokumentation über Summen.
http://lcn.de/downloads/td-logig_funktionen.pdf
in Ihrem Fall müsste man eine Logik aus der Bewegung + Zeit + Datum erstellen.
Meldet der BMI Bewegung, schaltet er z.B. LED 1 ein, ist März - August schaltet die LED 2 ein & 3 aus, ist September - Februar schaltet LED 3 ein & 2 aus und das gleiche für die beiden Zeiten. Die Zeiten + Daten schalten Sie in der GVS, dafür benutzen Sie in einem UPP/UPS/SHS/HU usw ohne Relaisblock einfach die Relais. Schalten Sie Relais ohne angeschlossenen Relaisblock ist dies virtuell.
Sind die Relais eingeschaltet, kann man z.B. mit dem Punkt 7 LEDs Menü im Modul auf die Relais schauen und diese entsprechend ein und ausschalten, je nach Zustand vom Relais.
Aus diesen LEDs baut man 2 Summen einmal Bewegung + März bis August + Zeit und eine andere für Bewegung + September bis Februar + Zeit.
Wir haben eine kleine Dokumentation über Summen.
http://lcn.de/downloads/td-logig_funktionen.pdf