Themabewertung:
  • 184 Bewertung(en) - 2.69 im Durchschnitt
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
upp-Dimmung mit 50 und 200 Schritten
#1
Hallo an alle,

die älteren upp´s dimmen in 50er Schritten, die neuen upp's mit 200 Schritten und somit feiner.

In den Experteneinstellungen der PRO 5.1 kann zwischen dem 50er und dem 200er Modus gewechselt werden - aber eben nur für alle Module der Anlage.

Sind in einer alten Anlage auch neue Module eingebaut, oder in einer neuen Anlage ein einziges Altes, lässt sich der Modus nicht mehr auf 200 Dimmschritte einstellen.

Kann man die Dimmstufen auch irgendwo modulweise festlegen? Wäre ja sinnig!

Bert
LCN seit 2003
Zitieren
#2
Die Module arbeiten intern schon immer mit 200 Schritten. Das konnte man bei den alten nur in den Lichtzenen sehen. Die neuen (17...) verwenden auch bei den Statusmeldungen und Helligkeitskommandos 200 Schritte.

Sind alte Module (bis 14...) in der Anlage vorhanden gilt: 50 Schritte Modus verwenden.

Bei Anlage mit ausschliesslich neuen Modulen (17...) verwendet die LCN-PRO standardmäßig 200 Schritte.

Zitieren