^

Themabewertung:
  • 176 Bewertung(en) - 2.74 im Durchschnitt
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Hallenbeleuchtung mit 3 Lichtbänder
#1
Hallo
habe schon seit Ewigkeiten nicht mehr programmiert,folgende Situation
LCN-HU 1 mit LCN-TU4H, Taste 1 schaltet Ausgang 1 = Lichtband1,Taste 2 schaltet Ausgang 2= Lichtband 2 ( Tasten : kurz= Aus,Lang= Ein)
LCN-HU 2 (Ausgang 1 schaltet Lichtband 3 )
sobald Lichtband 1 oder Lichtband 2 eingeschaltet werden soll auch Lichtband 3 mit angehen,( Ausschalten genau so),
sind Lichtband 1 und Lichtband 2 eingeschaltet, darf Lichtband 3 nur ausgehen wenn Lichtband 1 und Lichtband 2 aus sind.
Wer kann mir bei der Programmierung weiterhelfen ?
Zitieren
#2
Ich fürchte, da ist noch nicht ganz klar, wie es gemeint ist.

Also, wenn ich 1 oder 2 einschalte, soll auch 3 angehen ? Dazu könnte man auf dem Lang, zweites Ziel jeweils Band 3 einschalten.

Und solange irgend eins an ist, soll 3 auch an sein ? Also erst ausgehen, wenn 1 und 2 aus sind ?

Dann würde ich von vornherein gar nicht das zweite Tastenziel, sondern eine Summe verwenden.

LED 1 schaut auf Ausgang 1
LED 2 schaut auf Ausgang 2

LED 1 und LED 2 kommen in Summe 1

Ist Summe 1 erfüllt (C1 Kurz), also Lichtband 1 UND 2 ein, schalten wir Lichtband 3 ein.
Ist Summe 1 teilweise erfüllt (C1 Lang), also Lichtband 1 ODER 2 ein, schalten wir Lichtband 3 ein.
Ist Summe 1 nicht erfüllt (C1 Los), also Lichtband 1 UND 2 aus, schalten wir Lichtband 3 aus.
Mit freundlichen Grüßen vom LCN-Team

H.Szlopsna
Zitieren


Gehe zu: