Hallo,

wenn ich im Busmonitor (F8) die Option "Zeige Quell-Tasten" hinzu schalte, dann sehe ich bei den meisten Tastendrücken ganz wie erwartet Werte. Z.B. "Taste A1" beim Drücken von Taste A1. Bei manchen Module sehe ich jedoch mehrere Tasten gelisten, obwohl ich nur eine drücke. Z.B. "(Taste A1, A6)" beim Drücken von Taste A6.

Deutet dies auf einen Fehler hin oder wie ist das zu erklären?


Mit freundlichen Grüßen,Klaas Hermannns.
Zitieren
#2
Die Erklärung ist eigentlich ganz simpel. Die LCN-PRO kann eigentlich überhaupt nicht erkennen, welche Taste gedrückt wurde. Sie liest nur mit, was auf dem Bus erscheint. Und dort sieht sie z.B. nur etwas wie M007 an M009 Ausgang 1 Umschalten Dann schaut Sie nach, auf welchen Tasten in M007 dieser Befehl programmiert ist und zeigt diese dann an. In Ihrem Beispiel sollte demnach auf der Taste A1 und A6 das gleiche Kommando programmiert sein. In diesem Falle kann die LCN-PRO leider nicht sagen, welche Taste tatsächlich gedrückt wurde und listet alle möglichen Tasten auf.
Mit freundlichen Grüßen vom LCN-Team

H.Szlopsna
Zitieren