Gleichzeitiger Betrieb IVH und BT4H am I Anschluss
#1
Hallo Miteinander,

kann man leichzeitig einen IVH und BT4H am I Anschluss eines selben Moduls betreiben?
Immerhin sollen meine Präsenzemlder (4x BMI am IVH angeschlossen) die Tasten B4-B7 auslösen und die Eingänge am
BT4H auch in Stellung 3 die Tasten B1-B4. In diesem Fall würden sich die Tasten B4 doch beissen.

Danke an Alle...
Zitieren
#2
Moin.

Ein BT4H und einen IVH kannst du natürlich betreiben. Beim BMI/GBL/B3i wird es dann Problematisch. Je nach Konfiguration überschneiden sich B4-B8. Das kann zu Geisterschaltungen führen.

mfG Carsten