Eine der Neuerungen, die wir in letzter Zeit eingeführt haben ist es, dass die GT-Taster am I-Port eigene Tasten verwenden können, daher nicht mehr die 4 bisherigen Tabellen blockieren und diese somit weiter vollständig zur Verfügung stehen.
Diese Möglichkeit unterstützen wir, ohne eine Firmwareänderung der Taster durchzuführen. Das Bus-Modul schaut einfach, welches Tastenkommando vom I-Anschluss empfangen wird und reagiert entsprechend.
Die oberen 4 Tasten des LCN-GT10D sind ursprünglich die Tasten A1 bis A4 gewesen, das LCN-GT10D sendet also ein Telegramm wie "Taste A1 kurz gedrückt" auf den I-Anschluss.
Wenn das Bus-Modul nun so konfiguriert wird, dass ein LCN-GT10D auf eigene Tasten wirkt, dann setzt das Bus-Modul dies passend um. Wenn also am LCN-GT10D die Taste oben Links gedrückt wird, das Kommando Taste A1 kurz gedrückt auf den I-Anschluss gesendet wird, empfängt das Bus-Modul dieses Kommando und setzt es um, so dass im Modul die Taste GT10D-Taste 1 kurz ausgelöst wird.
Nun gibt es dabei leider einen Haken. Legt man die Zeitschaltuhr des LCN-GT10D auf die Tabelle A, dann sendet auch die Zeitschaltuhr auf den I-Port das Kommando Taste A1 kurz gedrückt. Was nun passiert, ist mit diesem Hintergrundwissen leicht zu erkennen. Das Bus-Modul liest am I-Anschluss Taste A1 kurz gedrückt, und löst daraufhin die Taste GT10D-Taste 1 aus.
Ohne dies Hintergrundwissen hätte man natürlich erwartet, dass die Zeitschaltuhr im Modul die Taste A1 auslöst, nicht die GT10D-Taste 1
Analog passiert es mit den Tasten der D-Tabelle, die beim LCN-GT10D ebenfalls auf die Peripherietasten wirken. Daher wird auch die Zeitschaltuhbr mit Tabelle D nicht wie eigentlich erwartet reagieren.
Diesen Umstand mussten wir in kauf nehmen, da es so möglich war, die eigenen Peripherietasten einzuführen und mit der bereits vorhandene LCN-GT10D Hardware zu unterstützen. Wir haben also eigentlich eine Verbesserung eingeführt, die bereits mit älterer Hardware nutzbar ist. Leider hat dies zu Auswirkungen geführt, die auf Anhieb nicht so einfach zu erkennen sind. So ergibt es sich auch, dass ein LCN-BU4L, BT4H , BT4R, der auf Taste A1-A4 eingestellt ist, die GT10D-Tasten auslöst, wenn für ein GT10D eigene Peripherietasten aktiviert wurde. Eine Doppelnutzung auf dem I-Anschluss ist daher nicht möglich, in Kombination mit dem T-Anschluss aber durchaus. Ein LCN-GT10D kann eigene Tasten verwenden, ein LCN-T8 am T-Anschluss kann dann weiter die A-Tasten verwenden.
Neuere Displays sind von diesem Problem nicht mehr betroffen, da ist die FUnktion wie eigentlich erwartet gegeben.
Diese Möglichkeit unterstützen wir, ohne eine Firmwareänderung der Taster durchzuführen. Das Bus-Modul schaut einfach, welches Tastenkommando vom I-Anschluss empfangen wird und reagiert entsprechend.
Die oberen 4 Tasten des LCN-GT10D sind ursprünglich die Tasten A1 bis A4 gewesen, das LCN-GT10D sendet also ein Telegramm wie "Taste A1 kurz gedrückt" auf den I-Anschluss.
Wenn das Bus-Modul nun so konfiguriert wird, dass ein LCN-GT10D auf eigene Tasten wirkt, dann setzt das Bus-Modul dies passend um. Wenn also am LCN-GT10D die Taste oben Links gedrückt wird, das Kommando Taste A1 kurz gedrückt auf den I-Anschluss gesendet wird, empfängt das Bus-Modul dieses Kommando und setzt es um, so dass im Modul die Taste GT10D-Taste 1 kurz ausgelöst wird.
Nun gibt es dabei leider einen Haken. Legt man die Zeitschaltuhr des LCN-GT10D auf die Tabelle A, dann sendet auch die Zeitschaltuhr auf den I-Port das Kommando Taste A1 kurz gedrückt. Was nun passiert, ist mit diesem Hintergrundwissen leicht zu erkennen. Das Bus-Modul liest am I-Anschluss Taste A1 kurz gedrückt, und löst daraufhin die Taste GT10D-Taste 1 aus.
Ohne dies Hintergrundwissen hätte man natürlich erwartet, dass die Zeitschaltuhr im Modul die Taste A1 auslöst, nicht die GT10D-Taste 1
Analog passiert es mit den Tasten der D-Tabelle, die beim LCN-GT10D ebenfalls auf die Peripherietasten wirken. Daher wird auch die Zeitschaltuhbr mit Tabelle D nicht wie eigentlich erwartet reagieren.
Diesen Umstand mussten wir in kauf nehmen, da es so möglich war, die eigenen Peripherietasten einzuführen und mit der bereits vorhandene LCN-GT10D Hardware zu unterstützen. Wir haben also eigentlich eine Verbesserung eingeführt, die bereits mit älterer Hardware nutzbar ist. Leider hat dies zu Auswirkungen geführt, die auf Anhieb nicht so einfach zu erkennen sind. So ergibt es sich auch, dass ein LCN-BU4L, BT4H , BT4R, der auf Taste A1-A4 eingestellt ist, die GT10D-Tasten auslöst, wenn für ein GT10D eigene Peripherietasten aktiviert wurde. Eine Doppelnutzung auf dem I-Anschluss ist daher nicht möglich, in Kombination mit dem T-Anschluss aber durchaus. Ein LCN-GT10D kann eigene Tasten verwenden, ein LCN-T8 am T-Anschluss kann dann weiter die A-Tasten verwenden.
Neuere Displays sind von diesem Problem nicht mehr betroffen, da ist die FUnktion wie eigentlich erwartet gegeben.
Mit freundlichen Grüßen vom LCN-Team
H.Szlopsna
H.Szlopsna