25.09.2015, 08:07
Hallo,
habe hier ein SHS (170212) mit Schwellwertfehler.
Register 1 - Schwelle 1-1=909
Überschritten : Sende Taste D1 in 5min
Unterschritten : Sende Taste D2 in 59sek.
Beides wird seit heute Morgen nicht mehr ausgeführt.
Aufgefallen ist im Modulstatus :
Statistik : RE 65535
Von Hand :
Kommando . Statuskommandos - Wiederhole Statuskommandos -Schwellwert (Registersatz1) Schwellwerte=1 ausgelöst.
Im Busmonitor der Pro kommt das Kommando nicht !
Danach Modulereset ausgeführt und wieder :
Kommando . Statuskommandos - Wiederhole Statuskommandos -Schwellwert (Registersatz1) Schwellwerte=1 ausgelöst.
Im Busmonitor der Pro kommt das Kommando !
Ich vermute mal, in einigen Tagen habe ich wieder dieses Problem, dann bleibt eine TAG-NACHT Schaltung hängen.
Was kann ich tun ?
lg Thomas
habe hier ein SHS (170212) mit Schwellwertfehler.
Register 1 - Schwelle 1-1=909
Überschritten : Sende Taste D1 in 5min
Unterschritten : Sende Taste D2 in 59sek.
Beides wird seit heute Morgen nicht mehr ausgeführt.
Aufgefallen ist im Modulstatus :
Statistik : RE 65535
Von Hand :
Kommando . Statuskommandos - Wiederhole Statuskommandos -Schwellwert (Registersatz1) Schwellwerte=1 ausgelöst.
Im Busmonitor der Pro kommt das Kommando nicht !
Danach Modulereset ausgeführt und wieder :
Kommando . Statuskommandos - Wiederhole Statuskommandos -Schwellwert (Registersatz1) Schwellwerte=1 ausgelöst.
Im Busmonitor der Pro kommt das Kommando !
Ich vermute mal, in einigen Tagen habe ich wieder dieses Problem, dann bleibt eine TAG-NACHT Schaltung hängen.
Was kann ich tun ?
lg Thomas