Hallo zusammen,
Ich habe an meinem T8 - Modul sechs Schalter angeschlossen und wollte das Modul mit meinem SH verbinden (Entfernung ca. 1,5 Meter).
Jetzt ist mir aber aufgefallen, dass man den Anschluss laut Dokumentation nicht verlängern kann ?
Ist es also richtig, dass die einzige Möglichkeit ist, ein UPP / UPS Modul in meiner Unterputzdose zu verbauen ?
mit freundlichen Grüßen
Marco
Beiträge: 1.350
Themen: 14
Registriert seit: Jul 2013
Bewertung:
16
Das ist richtig, wird der T8 verlängert, können Fehlauslösungen/Fehlfunktionen auftreten.
Sie können alternativ ein BT4R(230V) benutzen, wenn Sie bis zum Schalter schon Adern gezogen haben.
Beiträge: 1.175
Themen: 7
Registriert seit: Jul 2013
Bewertung:
19
Also, mir sind 3 Fälle bekannt, wo der LCN-T8 am LCN-HU verlängert wurde.
In allen 3 Fällen passierte es regelmäßig, dass die Grüne LED am LCN-HU entweder auf Dauerlicht ging, oder ganz aus. Nach Spannungsreset liefen sie wieder.
Nach Entfernen der LCN-T8, Ersatz durch andere Module, gab es keine Ausfälle mehr.
Sicher mag es zufällig Fälle geben, in denen es funktioniert, wir geben es aber aus gutem Grund (s.o.) nicht frei.
Mit freundlichen Grüßen vom LCN-Team
H.Szlopsna
Beiträge: 64
Themen: 13
Registriert seit: Dec 2015
Bewertung:
1
Ich kann dem nur zustimmen. In unserem Haus hatte der Elektriker auch sowas verbaut. Entfernung vom Taster zum T8 knapp drei Meter. Das ging meistens, aber manchmal auch nicht (interessanterweise ging es meist bei höheren Temperaturen im Sommer nicht). Irgendwann wurde es mir zu bunt und so habe ich lieber vor Ort am Taster ein UPS mit eigenem T8 eingebaut, seitdem ist Ruhe. So teuer war das auch nicht.