Guten Tag,

ich bin kein LCN Profi eher ein Anfänger. Bis lang klappt es recht gut. Blicke die logische Funktionen noch nicht ganz durch , aber es wird schon.

Ich habe 2x BU4L gekauft - beide Verhalten sich komisch.

Diese werden erstmal richtig erkannt , sobald ich aber eine Einstellung ändere z.B. als Alarmmelder wird dieser doppelt angezeigt.

SHS Firmware 17070A

Das habe ich mit beiden (einzeln) durch.

Woran liegt das? Was kann ich tun?

Lieben Dank vorab.


Nachtrag:

Lese ich die Anlage neu aus kommt da noch ein GBL hinzu. Der hängt nicht an SHS.

Sehr komisch....
gleichzeitig kommt in der Pro folgender Fehler.


14:50:23 Fehlg.: Seg 0 Mod 11: BU4L (Taster) Gerät öffnen (Typ=86, Modus=0)
14:50:23 Fehlg.: Seg 0 Mod 11 Sn XXXXXX-XXXX: Programmiermodus verlassen
Zitieren
#2
Moin.

Die DIP-Schalter müssen VOR dem anschliessen am i-Port eingestellt werden. Bei 2 angeschlossenen BU4L müssen beide UNTERSCHIEDLICH eingestellt sein, damit die Pro weiss welchen sie auf z.B. Alarmsensor schalten soll.

Die Meldungen zeigen, dass in der LP3-Datei etwas am i-Port steht was dort nicht gefunden wird. Passiert das auch, wenn du ohne Vorlagen neu ausliest?

mfG Carsten
mfG Carsten...

Wenn jeder nur an sich denkt, dann ist doch an Jeden gedacht ...   Dance
Discord GLT : https://discord.gg/kEDwxfq
YT-Kanal : Lucky LPA
Zitieren
#3
Hallo Carsten, danke für deine prompte Reaktion.

Habe die dip Schalter nicht verändert. Soll gem. Anleitung keine Rolle spielen wenn alarmsensor betrieb.
Es ist nur ein bu4l dran. War auch bis jetzt nur einer dran.
Vorgehensweise:

Anschließen. Prjektdatei neu. Auslesen. Dann auf alarmsensor stellen. Danach geht das Desaster los.

An dem i Anschluss von shs war noch nie was anderes dran.

Will fensterkontakte anschließen. Urlaub steht an. Wusste nicht dass es z solchen Problemen kommen kann.


Habe das jetzt noch mal gemacht. SHS lässt sich programmieren.. jetzt habe ich ein Alarmsensor. Schliesse ich da ein kontakt an und mache den wieder ab kommt:


20:51:55:248 - M011 Unprog.Schwelle 3-1 (kleiner)

....................................

20:53:58:563 - M011 Unprog.Schwelle 3-1 (größer)
20:53:58:916 - M011 Unprog.Schwelle 3-1 (???)


Hä? Was ist das ? ich dachte das soll auf Tabelle A wirken? jetzt bin ich komplett durcheinander. Schwellen kann ich ohne Variablen nicht benutzen.. unter Variablen kommt aber nichts.

Stellt man das Ding auf Tastumsetzer. Kann ich die Kontakte / Tabelle A nutzen.. Die Pro sagt mir dass der Alarmsender ausgefallen ist. Pseudo B3I/BMI/GBL/ wird trotzdem angezeigt.
Lieben Dank vorab.

PS: es ist doch eigentlich recht primitive aufgabe .. KOntakt offen / Kontakt geschlossen... Dachte diese BU4L wäre genau das richtige... nun sitze ich seit 2 Tagen dran... gibt es hier funktionierende Alternativen?
Zitieren
#4
Moin.

fensterkontakte? denn funktioniert aber der Alarmsensor NICHT.
Der Alarmeingang erwartet einen Wiederstand und bei Änderung wird ein Kommando ausgelöst (frei einstellbar).

Wie alt ist der BU4L? Wann wurden die Module gekauft?

mfg carsten
mfG Carsten...

Wenn jeder nur an sich denkt, dann ist doch an Jeden gedacht ...   Dance
Discord GLT : https://discord.gg/kEDwxfq
YT-Kanal : Lucky LPA
Zitieren
#5
Zitat:wie alt ist der BU4L? Wann wurden die Module gekauft?
Die sind vor ca 1,5 Wochen angekommen...

kann ja noch paar widerstände davor löten... das würde aber den pseudo GBL nicht erklären....
Zitieren
#6
Moin.

Wiederstand nützt nix. Beim Fensteröffnen würde er Alarm geben.

Sind die Module direkt gekommen oder über Händler?

mfG Carsten
mfG Carsten...

Wenn jeder nur an sich denkt, dann ist doch an Jeden gedacht ...   Dance
Discord GLT : https://discord.gg/kEDwxfq
YT-Kanal : Lucky LPA
Zitieren
#7
Nachtrag:

Der BU4L wirkt als Binärsensor auf die B-tasten was für die Fensterkontakte genau richtig ist. Als Tastenumsetzer wirt er auf die A-Tabelle die allerdings KEINE direkte Überwachung liefert.
Der Alarmsensor wirkt auf eine eigene Tabelle. Steht mit den Wiederständen so auch im Waschzettel.

Warum willst du unbedingt die Alarmsensorfunktion nutzen?

mfg carsten
mfG Carsten...

Wenn jeder nur an sich denkt, dann ist doch an Jeden gedacht ...   Dance
Discord GLT : https://discord.gg/kEDwxfq
YT-Kanal : Lucky LPA
Zitieren
#8
Moin Carsten,

das erschien mir eine logische & einfache Lösung.

Ich will das ja nur lösen. Natürlich so geschickt wie möglich. Ich muss ihn nicht als Alarmsensor betreiben. Als Binärsensor gab es zu viele Einschränkungen ;-)

Also wäre Binärsensor am geschicktesten? Ich stelle den heute mal um und probiere das noch mal.

Das dort ein B3I/BMI/GBL und oder 2 ter BU4L angezeigt wird und das SHS Modul z.Z. nicht programmierbar ist macht mich dennoch nervös.


Lieben Dank für dein Einsatz!
Zitieren
#9
Moin
Zitat:Als Binärsensor gab es zu viele Einschränkungen
Welche denn?
Zitat:Das dort ein B3I/BMI/GBL und oder 2 ter BU4L angezeigt wird und das SHS Modul z.Z. nicht programmierbar ist macht mich dennoch nervös.
Einfach ignorieren... Welche Proversion nutzt du?

mfg Carsten
mfG Carsten...

Wenn jeder nur an sich denkt, dann ist doch an Jeden gedacht ...   Dance
Discord GLT : https://discord.gg/kEDwxfq
YT-Kanal : Lucky LPA
Zitieren
#10
Zitat:und das SHS Modul z.Z. nicht programmierbar ist