Themabewertung:
  • 167 Bewertung(en) - 2.62 im Durchschnitt
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Windgeschwindigkeit in der GVS
#1
Hallo Zusammen,

wiedermal stehe ich vor einem Problem und komme nicht weiter.
In meinem LCN Bus betreibe ich einen analogen Windmesser (4-20mA Ausgang) an einem LCN AD2.
Um die Werte in "Km/h" am GT10D anzeigen zulassen, rufe ich die entsprechende Variabel auf und lasse
diese mit der linearen Funktion (4mA = 0 Km/h und 20mA = 180Km/h) anzeigen. Funktioniert auch tadellos.
Funktioniert das auch in der GVS??? Da sehe ich nähmlich keine Möglichkeiten. Oder...?

Danke im Vorraus...
Zitieren
#2
Moin.

Du hast doch die Anzeigemöglichkeit "lineare/logarythmische Formel" bei den Messwerten. Die benutzt du genau wie im GTxD...

mfG Carsten
mfG Carsten...

Wenn jeder nur an sich denkt, dann ist doch an Jeden gedacht ...   Dance
Discord GLT : https://discord.gg/kEDwxfq
YT-Kanal : Lucky LPA
Zitieren
#3
Hallo Carsten,
in der Pro leuchtet mir das ein. Da habe ich zwei "y" und zwei "x" Werte.
y1 sagt bei 4mA dem x1 = 0 Km/h und y2 sagt bei 20mA dem x2 = 180Km/h.
Dazwischen rechnet er halt logarithmisch.
In der GVS verstehe ich die Zusammenhänge nicht (A B C ???).
Zitieren
#4
Moin.

Ich bin jetzt mal dreist und verweise auf den Dreisatz. Die lineare Funktion ist Mathematik der Klasse 5/6.

mfG Carsten, der im Urlaub keinen lappi für screens mithat...
mfG Carsten...

Wenn jeder nur an sich denkt, dann ist doch an Jeden gedacht ...   Dance
Discord GLT : https://discord.gg/kEDwxfq
YT-Kanal : Lucky LPA
Zitieren


Gehe zu: