^

Themabewertung:
  • 177 Bewertung(en) - 2.79 im Durchschnitt
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Stromaufteilung LCN-HL4
#1
Hallo LCN Team,
im Waschzettel des LCN-HL4 steht unter anderem:
Zitat:Ausgangstrom Summe: 5A,
Ausgangstrom pro Kanal: 1,25A oder einkanalig 5A
Wie verhält sich der zulässige Ausgangsstrom bei ungleicher Verteilung über die 4 Ausgänge, wenn er zusammen immer max. 5A beträgt?

Z.B. zwei Kanäle belegt, je 2,5A? Oder zusammen in beliebiger Aufteilung 5A? Oder nur 2x 1,25A was man aus dem Waschzettel interpretieren könnte? Wenn 1 Kanal mit zulässigen 4,5A belastet wird, kann doch ein sehr kleiner Strom auf einem 2. Kanal das nicht auf zulässige 1,25A reduzieren?

Vielen Grüße
Thomas
___________________________________________________________
LCN seit 2001
Zitieren
#2
Ok, die Beschreibung führt vielleicht etwas in die Irre.

Also, hier mal eine andere Version, die etwas Klarheit schaffen dürfte.

- Jeder einzelne Ausgang darf mit maximal 5A belastet werden.
- Die Summe aller Ausgangsströme darf 5A nicht überschreiten.


Also,

Zwei Ausgänge mit je 2,5 A ist der einzelne nicht über 5 A und die Summe ebenfalls nicht, Betrieb zulässig.

Ein Ausgang mit 4,5 A, zweiter Ausgang mit 0,5 A, kein Ausgang über 5 A, Summe nicht über 5 A, Betrieb zulässig.

Ein Ausgang mit 4,5 A, zweiter Ausgang mit 0,5 A, dritter Ausgang mit 1,25 A, Summe 5 A überschritten, Betrieb nicht zulässig.

Drei Ausgänge mit 1,25 A, ein Ausgang mit 1,5 A, Summe üvon 5 A überschritten, nicht zulässig.
Mit freundlichen Grüßen vom LCN-Team

H.Szlopsna
Zitieren
#3
Zitat: - Jeder einzelne Ausgang darf mit maximal 5A belastet werden.
- Die Summe aller Ausgangsströme darf 5A nicht überschreiten.
Danke, das ist für mich einfach und eindeutig. Smile

Viele Grüße
Thomas
___________________________________________________________
LCN seit 2001
Zitieren


Gehe zu: