24.10.2016, 12:45
Moin Kai-Uwe,
such nicht nur nach einer Datenader - auch ein fehlerhaft angeschlossener N kann das beim auslesen auslösen. Im normalen Betrieb zieht das Modul viiiel weniger als 30mA und löst dann den RCD nicht aus.
Bei solch seltener Auslösung ist das recht sicher nicht mehr als 1 Draht.
Viel Erfoilg
Uwe
such nicht nur nach einer Datenader - auch ein fehlerhaft angeschlossener N kann das beim auslesen auslösen. Im normalen Betrieb zieht das Modul viiiel weniger als 30mA und löst dann den RCD nicht aus.
Bei solch seltener Auslösung ist das recht sicher nicht mehr als 1 Draht.
Viel Erfoilg
Uwe