Themabewertung:
  • 196 Bewertung(en) - 2.86 im Durchschnitt
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Merkwürdiges Problem ... Online-Gehen mit LCN-PRO läßt manchmal FI auslösen
#4
LuckyLPA schrieb:Ganz einfach. Dort ist irgendwo eine Datenader am FI "vorbei" geführt und erzeugt somit für diesen einen Fehlerstrom... Da musst du jetzt diese finden...
Was meinst du mit "Datenader am FI vorbei"? Die Datenadern haben doch eh keinen Kontakt zu N oder L?
Zitat:Such nicht nur nach einer Datenader - auch ein fehlerhaft angeschlossenerN kann das beim auslesen auslösen. Im normalen Betrieb zieht das Modul viiiel weniger als 30mA und löst dann den RCD nicht aus.
Sorry wenn ich etwas "unbedarft" bin ... inwiefern fehlerhaft? Wäre es denkbar, daß es daran liegt, daß die Trennung der Installation des Hauses in zwei Teile mit getrennten FI bzgl L/N sowie Datenader nicht identisch ist? Es gibt zwei FI (einer für UG/Keller, einer für EG und DG) und es gibt auch zwei LCN-Buskoppler. Wenn es zwei Buskoppler gibt, heißt das aber doch, daß die Datenadern auf drei "Bereiche" aufgeteilt sind, oder?Also ich habe die Installation nicht selbst gemacht sondern ein Elektriker. Den kann ich aber nicht mehr fragen, weil die Firma längst nicht mehr besteht.Kai-Uwe
Zitieren


Nachrichten in diesem Thema
[Kein Betreff] - von LuckyLPA - 24.10.2016, 06:56
[Kein Betreff] - von Uwe - 24.10.2016, 12:45
[Kein Betreff] - von wuesten_fuchs - 29.10.2016, 20:15
[Kein Betreff] - von Ram-Brand - 29.10.2016, 20:26
[Kein Betreff] - von LuckyLPA - 29.10.2016, 20:30
[Kein Betreff] - von Uwe - 29.10.2016, 20:32
[Kein Betreff] - von LuckyLPA - 29.10.2016, 20:34
[Kein Betreff] - von Uwe - 29.10.2016, 20:58
[Kein Betreff] - von wuesten_fuchs - 29.10.2016, 21:42
[Kein Betreff] - von Uwe - 29.10.2016, 22:56
[Kein Betreff] - von wuesten_fuchs - 30.10.2016, 07:16
[Kein Betreff] - von Uwe - 30.10.2016, 14:33