Merkwürdiges Problem ... Online-Gehen mit LCN-PRO läßt manchmal FI auslösen
#11
Moin,
dann sollte das mit der Anzahl der IS passen ...

Auch die UP-Module sind aber sehr wahrscheinlich über mehrere Zuleitungen in die Verteilung geführt und dort "irgendwie" zusammengeführt. Wenn bei diesem "irgendwie" eine Datenader (oder der N eines Sensormoduls) am falschen IS/RCD angeschlossen ist, löst der FI beim auslesen i.d.R. aus. Hast du Hilfschalter an den Sicherungen, die die Datenader beim Stromkreis mit abschalten? Das hilft bei einer solchen Fehlersuche ungemein ...

Ich halte a) nur begrenzt für wahrscheinlich. Mit den 'modernen' Steckklemmen kommt das schon recht selten vor.
Du musst also den Punkt b) "irgendwie/irgendwo" in der Verteilung finden. In vielen Anlagen, die ich kenne sind auch in der Verteilung gerne mal Steckklemmen 'versteckt'.

Grüße, Uwe