		<item>
			<title><![CDATA[LCN und OpenHAB]]></title>
			<link>https://forum.lcn.eu/showthread.php?tid=2051</link>
			<pubDate>Tue, 07 Jan 2025 07:59:42 +0100</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[<a href="https://forum.lcn.eu/member.php?action=profile&uid=1229">Riddler</a>]]></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">https://forum.lcn.eu/showthread.php?tid=2051</guid>
			<description><![CDATA[Hallo zusammen und ein Frohes neues Jahr  <img src="https://forum.lcn.eu/images/smilies/biggrin.png" alt="Big Grin" title="Big Grin" class="smilie smilie_4" /><br />
<br />
ich bin Leider blutiger Anfänger mit LCN und auch mit OpenHAB, ich mach eher alles mit HomeAssistant, aber<br />
soweit ich gelesen habe ich LCN eher für OpenHAB gemacht <img src="https://forum.lcn.eu/images/smilies/biggrin.png" alt="Big Grin" title="Big Grin" class="smilie smilie_4" /> <br />
ein Kumpel möchte seine Lichter in seiner Halle über das Handy und über ein Touchscreen steuern und bei ihm läuft alles über LCN.<br />
Also hab ich ein LCN-VISU gekauft und angeklemmt, auf einem Raspberry OpenHAB installier und das Binding installiert, es steht jetzt auch Online dranne, <br />
gibt es aber eine Möglichkeit das er jetzt alle Module Sucht die im LCN-Bus verbaut sind? oder wie geh ich am besten vor ? <br />
<br />
Danke euch schon mal und steinigt mich bitte nicht, hab im Internet nicht wirklich was gefunden und Copilot konnte mir auch nicht helfen.<br />
<br />
Gruß Andreas  <img src="https://forum.lcn.eu/images/smilies/smile.png" alt="Smile" title="Smile" class="smilie smilie_1" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Hallo zusammen und ein Frohes neues Jahr  <img src="https://forum.lcn.eu/images/smilies/biggrin.png" alt="Big Grin" title="Big Grin" class="smilie smilie_4" /><br />
<br />
ich bin Leider blutiger Anfänger mit LCN und auch mit OpenHAB, ich mach eher alles mit HomeAssistant, aber<br />
soweit ich gelesen habe ich LCN eher für OpenHAB gemacht <img src="https://forum.lcn.eu/images/smilies/biggrin.png" alt="Big Grin" title="Big Grin" class="smilie smilie_4" /> <br />
ein Kumpel möchte seine Lichter in seiner Halle über das Handy und über ein Touchscreen steuern und bei ihm läuft alles über LCN.<br />
Also hab ich ein LCN-VISU gekauft und angeklemmt, auf einem Raspberry OpenHAB installier und das Binding installiert, es steht jetzt auch Online dranne, <br />
gibt es aber eine Möglichkeit das er jetzt alle Module Sucht die im LCN-Bus verbaut sind? oder wie geh ich am besten vor ? <br />
<br />
Danke euch schon mal und steinigt mich bitte nicht, hab im Internet nicht wirklich was gefunden und Copilot konnte mir auch nicht helfen.<br />
<br />
Gruß Andreas  <img src="https://forum.lcn.eu/images/smilies/smile.png" alt="Smile" title="Smile" class="smilie smilie_1" />]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[HA ohne LCN?]]></title>
			<link>https://forum.lcn.eu/showthread.php?tid=2015</link>
			<pubDate>Sat, 07 Sep 2024 10:06:37 +0200</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[<a href="https://forum.lcn.eu/member.php?action=profile&uid=13">LuckyLPA</a>]]></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">https://forum.lcn.eu/showthread.php?tid=2015</guid>
			<description><![CDATA[Moin<br />
<br />
Hatte schon mal jemand sowas bei HA? Habe die Frage auch im HA-Forum gestellt.<br />
<!-- start: postbit_attachments_attachment -->
<br /><!-- start: attachment_icon -->
<img src="https://forum.lcn.eu/images/attachtypes/image.png" title="PNG Image" border="0" alt=".png" />
<!-- end: attachment_icon -->&nbsp;&nbsp;<a href="attachment.php?aid=1059" target="_blank" title="">Screenshot 2024-09-07 100312.png</a> (Größe: 56,16 KB / Downloads: 307)
<!-- end: postbit_attachments_attachment --><br />
<br />
Was mir aber die letzten Tage auffiel: Man konnte vom HA z.b. eine Leuchte schalten, und diese ging erst 5...6...7 Mal an/aus, bevor sie dann den gewünschten Zustand hatte.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Moin<br />
<br />
Hatte schon mal jemand sowas bei HA? Habe die Frage auch im HA-Forum gestellt.<br />
<!-- start: postbit_attachments_attachment -->
<br /><!-- start: attachment_icon -->
<img src="https://forum.lcn.eu/images/attachtypes/image.png" title="PNG Image" border="0" alt=".png" />
<!-- end: attachment_icon -->&nbsp;&nbsp;<a href="attachment.php?aid=1059" target="_blank" title="">Screenshot 2024-09-07 100312.png</a> (Größe: 56,16 KB / Downloads: 307)
<!-- end: postbit_attachments_attachment --><br />
<br />
Was mir aber die letzten Tage auffiel: Man konnte vom HA z.b. eine Leuchte schalten, und diese ging erst 5...6...7 Mal an/aus, bevor sie dann den gewünschten Zustand hatte.]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[IP-Symcon Jalousien]]></title>
			<link>https://forum.lcn.eu/showthread.php?tid=2000</link>
			<pubDate>Thu, 04 Jul 2024 19:17:24 +0200</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[<a href="https://forum.lcn.eu/member.php?action=profile&uid=591">TheCore</a>]]></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">https://forum.lcn.eu/showthread.php?tid=2000</guid>
			<description><![CDATA[Kann mir jemand sagen welchen Befehl ich nehmen muss um Jalousien zu steuern welche an einem R4M2H angeschlossen sind?<br />
<br />
Jalousien welche an einem Relaisblock angeklemmt sind, laufen in IP-Symcon.<br />
<hr class="mycode_hr" />
Hat sich erledigt. Ich habe es hinbekommen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Kann mir jemand sagen welchen Befehl ich nehmen muss um Jalousien zu steuern welche an einem R4M2H angeschlossen sind?<br />
<br />
Jalousien welche an einem Relaisblock angeklemmt sind, laufen in IP-Symcon.<br />
<hr class="mycode_hr" />
Hat sich erledigt. Ich habe es hinbekommen.]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Touch Edit]]></title>
			<link>https://forum.lcn.eu/showthread.php?tid=1990</link>
			<pubDate>Tue, 07 May 2024 12:40:13 +0200</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[<a href="https://forum.lcn.eu/member.php?action=profile&uid=1203">Det</a>]]></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">https://forum.lcn.eu/showthread.php?tid=1990</guid>
			<description><![CDATA[Hallo an alle<br />
<br />
Ich muss ein defektes 15 Zoll Panel auf die GVS Umstellen und möchte mir vorher den Umfang vom Panel anschauen. Leider habe ich die Touch Edit nicht mehr. <br />
Meine Bitte wäre. Hat einer für mich noch die Software. Den Lizenz Schlüssel habe ich noch.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Hallo an alle<br />
<br />
Ich muss ein defektes 15 Zoll Panel auf die GVS Umstellen und möchte mir vorher den Umfang vom Panel anschauen. Leider habe ich die Touch Edit nicht mehr. <br />
Meine Bitte wäre. Hat einer für mich noch die Software. Den Lizenz Schlüssel habe ich noch.]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Was bedeuten diese Stecker?]]></title>
			<link>https://forum.lcn.eu/showthread.php?tid=1948</link>
			<pubDate>Sat, 26 Aug 2023 19:15:31 +0200</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[<a href="https://forum.lcn.eu/member.php?action=profile&uid=1154">webmaschder</a>]]></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">https://forum.lcn.eu/showthread.php?tid=1948</guid>
			<description><![CDATA[Hallo Gemeinde,<br />
ich habe in der Visualisierung, im Fenster der Datenaufzeichnung <br />
zwei Symbole entdeckt, die aussehen wie Stecker.<br />
Sie befinden sich unterhalb der Aufzeichnungslinie!<br />
Ich dachte zunächst an eine Spannungsunterbrechung; das gab es <br />
nur nicht zu den Zeitpunkten, wo diese Stecker zu sehen sind.<br />
Kann jemand lösen?<br />
Viele Grüße<br /><!-- start: postbit_attachments_attachment -->
<br /><!-- start: attachment_icon -->
<img src="https://forum.lcn.eu/images/attachtypes/image.png" title="JPG Image" border="0" alt=".jpg" />
<!-- end: attachment_icon -->&nbsp;&nbsp;<a href="attachment.php?aid=1026" target="_blank" title="">stecker.JPG</a> (Größe: 32,18 KB / Downloads: 327)
<!-- end: postbit_attachments_attachment -->]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Hallo Gemeinde,<br />
ich habe in der Visualisierung, im Fenster der Datenaufzeichnung <br />
zwei Symbole entdeckt, die aussehen wie Stecker.<br />
Sie befinden sich unterhalb der Aufzeichnungslinie!<br />
Ich dachte zunächst an eine Spannungsunterbrechung; das gab es <br />
nur nicht zu den Zeitpunkten, wo diese Stecker zu sehen sind.<br />
Kann jemand lösen?<br />
Viele Grüße<br /><!-- start: postbit_attachments_attachment -->
<br /><!-- start: attachment_icon -->
<img src="https://forum.lcn.eu/images/attachtypes/image.png" title="JPG Image" border="0" alt=".jpg" />
<!-- end: attachment_icon -->&nbsp;&nbsp;<a href="attachment.php?aid=1026" target="_blank" title="">stecker.JPG</a> (Größe: 32,18 KB / Downloads: 327)
<!-- end: postbit_attachments_attachment -->]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[IOS-Mediensysteme Touchpanel Software]]></title>
			<link>https://forum.lcn.eu/showthread.php?tid=1834</link>
			<pubDate>Wed, 16 Feb 2022 14:51:53 +0100</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[<a href="https://forum.lcn.eu/member.php?action=profile&uid=280">Björn</a>]]></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">https://forum.lcn.eu/showthread.php?tid=1834</guid>
			<description><![CDATA[Hallo,<br />
<br />
bei einem Kunden wurde 11/2007 ein Panel in einem Hauseingang eingesetzt.<br />
Hierbei handelt es sich vermutlich um ein IOS Touch-Gerät beim dem mir die LCN-Hotline bereits die Info lieferte das IOS-Mediensysteme diese damals vertrieben hat, jedoch liegt keine Software oder ähnliches hierzu vor. Die Firma selbst gibt es scheinbar nicht mehr und eine Fortführung kann ich nicht finden.<br />
<br />
<br />
Die Google-Suche gestaltet sich schwierig. Viele Links führen ins Nichts und einen exakten Suchbegriff habe ich leider nicht, da ich das Display erstmal nicht einfach von der Wand ziehen wollte. Zwar hat der Kunde kurz den Rahmen entfernt und mir das "Innenleben" gezeigt, jedoch sind keine Informationen von vorne sichtbar.<br />
<br />
Es ist ein ca. 8 bis 10Zoll großes Farbdisplay mit Touchbedienung ohne sonstige Tasten mit einem etwa 3cm breiten weißen Rahmen. Der Kunde nennt es IOS Touch.<br />
Eingebunden ist es als Modul LCN-GTM mit der Firmware 110313. Dort ist als Anschluß ein "TL12H/-TL12R/-KT8 Tableau" am T-Port eingetragen.<br />
<br />
Da ich nun am System kleine Änderungen durchführen soll und auch Fehler beseitigen müsste hier auch Hand angelegt werden.<br />
Ohne Software aber wird das nichts.<br />
Der ehemalige Errichter der Anlage/Hausinstallation ist nicht mehr greifbar.<br />
editZeile: Das Panel kann nicht einfach ausgetauscht werden. Es handelt sich um eine Rauhbetonwand.<br />
<br />
Direkte Fragen:<br />
1) Hat also jemand Informationen oder gar die Programmiersoftware für ein solches Display, sofern diese legal übergeben werden kann?<br />
2) Am Display werden in einer Übersicht alle Raumtemperaturen ausgegeben, manche haben ein --.- als Anzeige. Wird in einen Raum gewechselt, so steht dort die richtige Temperatur. Geht man nun zurück, so steht in der Übersicht der korrekte Wert, dafür sind andere Werte nun --.-.  Gibt es eine Begrenzung zur gleichzeitigen Anzeige?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Hallo,<br />
<br />
bei einem Kunden wurde 11/2007 ein Panel in einem Hauseingang eingesetzt.<br />
Hierbei handelt es sich vermutlich um ein IOS Touch-Gerät beim dem mir die LCN-Hotline bereits die Info lieferte das IOS-Mediensysteme diese damals vertrieben hat, jedoch liegt keine Software oder ähnliches hierzu vor. Die Firma selbst gibt es scheinbar nicht mehr und eine Fortführung kann ich nicht finden.<br />
<br />
<br />
Die Google-Suche gestaltet sich schwierig. Viele Links führen ins Nichts und einen exakten Suchbegriff habe ich leider nicht, da ich das Display erstmal nicht einfach von der Wand ziehen wollte. Zwar hat der Kunde kurz den Rahmen entfernt und mir das "Innenleben" gezeigt, jedoch sind keine Informationen von vorne sichtbar.<br />
<br />
Es ist ein ca. 8 bis 10Zoll großes Farbdisplay mit Touchbedienung ohne sonstige Tasten mit einem etwa 3cm breiten weißen Rahmen. Der Kunde nennt es IOS Touch.<br />
Eingebunden ist es als Modul LCN-GTM mit der Firmware 110313. Dort ist als Anschluß ein "TL12H/-TL12R/-KT8 Tableau" am T-Port eingetragen.<br />
<br />
Da ich nun am System kleine Änderungen durchführen soll und auch Fehler beseitigen müsste hier auch Hand angelegt werden.<br />
Ohne Software aber wird das nichts.<br />
Der ehemalige Errichter der Anlage/Hausinstallation ist nicht mehr greifbar.<br />
editZeile: Das Panel kann nicht einfach ausgetauscht werden. Es handelt sich um eine Rauhbetonwand.<br />
<br />
Direkte Fragen:<br />
1) Hat also jemand Informationen oder gar die Programmiersoftware für ein solches Display, sofern diese legal übergeben werden kann?<br />
2) Am Display werden in einer Übersicht alle Raumtemperaturen ausgegeben, manche haben ein --.- als Anzeige. Wird in einen Raum gewechselt, so steht dort die richtige Temperatur. Geht man nun zurück, so steht in der Übersicht der korrekte Wert, dafür sind andere Werte nun --.-.  Gibt es eine Begrenzung zur gleichzeitigen Anzeige?]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Umstellung von IOS Touch auf GVS]]></title>
			<link>https://forum.lcn.eu/showthread.php?tid=1638</link>
			<pubDate>Sat, 24 Oct 2020 18:43:39 +0200</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[<a href="https://forum.lcn.eu/member.php?action=profile&uid=323">tkropp</a>]]></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">https://forum.lcn.eu/showthread.php?tid=1638</guid>
			<description><![CDATA[Hallo,<br />
ich wollte mal ein paar Ideen sammeln.<br />
<br />
Ich habe jetzt mehrere Kunden, bei dennen so langsam das früher verbaute IOS Monocrome Touchmonitor den Geist aufgibt.<br />
Die Kunden würden ganz gerne auf etwas aktuelles Umsteigen.<br />
<br />
Das Problem ist eben nur, das an dem alten Monitor folgendes an Kabel liegt:<br />
<br />
Stromversorgung 230V<br />
Datenader von LCN<br />
<br />
Es gibt leider kein Netzwerkkabel und die WLAN verbindung ist auch sehr eingeschränkt bzw. nicht gewollt.<br />
<br />
Was für Möglichkeiten habe ich nun, mit der vorhandenen Struktur, das System auf die LCN-GVS umzurüßten.<br />
<br />
Ich wäre für Ideen dankbar,<br />
<br />
Danke <img src="https://forum.lcn.eu/images/smilies/smile.png" alt="Smile" title="Smile" class="smilie smilie_1" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Hallo,<br />
ich wollte mal ein paar Ideen sammeln.<br />
<br />
Ich habe jetzt mehrere Kunden, bei dennen so langsam das früher verbaute IOS Monocrome Touchmonitor den Geist aufgibt.<br />
Die Kunden würden ganz gerne auf etwas aktuelles Umsteigen.<br />
<br />
Das Problem ist eben nur, das an dem alten Monitor folgendes an Kabel liegt:<br />
<br />
Stromversorgung 230V<br />
Datenader von LCN<br />
<br />
Es gibt leider kein Netzwerkkabel und die WLAN verbindung ist auch sehr eingeschränkt bzw. nicht gewollt.<br />
<br />
Was für Möglichkeiten habe ich nun, mit der vorhandenen Struktur, das System auf die LCN-GVS umzurüßten.<br />
<br />
Ich wäre für Ideen dankbar,<br />
<br />
Danke <img src="https://forum.lcn.eu/images/smilies/smile.png" alt="Smile" title="Smile" class="smilie smilie_1" />]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[LCN - Modbus]]></title>
			<link>https://forum.lcn.eu/showthread.php?tid=1226</link>
			<pubDate>Thu, 11 Oct 2018 14:34:44 +0200</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[<a href="https://forum.lcn.eu/member.php?action=profile&uid=576">123Raffi</a>]]></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">https://forum.lcn.eu/showthread.php?tid=1226</guid>
			<description><![CDATA[Hallo<br />
Ich betreibe für die Automatisierung in einem Firmengebäude eine LCN Anlage welche mittels LCN-GVS via Modbus mit einer SPS kommuniziert. Nun habe ich folgendes Problem mit der LCN-GVS V3.5 funktioniert die Modbus Verbindung noch. Wenn ich versuche das Neuste Update 4.6.1 zu verwenden schaffe ich es nicht eine Verbindung mit der SPS her zu stellen. Ich habe auch versucht die GVS komplett neu zu installieren.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Hallo<br />
Ich betreibe für die Automatisierung in einem Firmengebäude eine LCN Anlage welche mittels LCN-GVS via Modbus mit einer SPS kommuniziert. Nun habe ich folgendes Problem mit der LCN-GVS V3.5 funktioniert die Modbus Verbindung noch. Wenn ich versuche das Neuste Update 4.6.1 zu verwenden schaffe ich es nicht eine Verbindung mit der SPS her zu stellen. Ich habe auch versucht die GVS komplett neu zu installieren.]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Openhab Item für Alexa]]></title>
			<link>https://forum.lcn.eu/showthread.php?tid=1012</link>
			<pubDate>Mon, 01 Jan 2018 10:58:26 +0100</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[<a href="https://forum.lcn.eu/member.php?action=profile&uid=550">retai</a>]]></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">https://forum.lcn.eu/showthread.php?tid=1012</guid>
			<description><![CDATA[Hallo zusammen,<br />
<br />
mit Hilfe von dem Forum hier habe ich mittlerweile Openhab2 mit der PCHK und dem Echo Dot erfolgreich verbinden können und die ersten Lampen lassen sich mit Alexa auch schon bedienen.<br />
<br />
Ich verwende Openhab nur dafür, um mit dem Echo Dot die Sprachsteuerung zu integrieren, dafür reicht mir dann auch die Items Datei zu konfigurieren, wenn ich das richtig verstanden habe.<br />
Leider bin ich trotz ausführlicher GITHUB Anleitung nicht im Stande, die Items für Dimmer/Temperaturabfragen oder Rollosteuerung zu realisieren. <br />
Daher würde ich euch bitten, ob ihr mir je ein Item zeigen könnt, wie die Items aussehen müssen damit ich mit Sprachsteuerung oben genannten Punkte ansteuern kann.<br />
<br />
Das Dimmen der Lampen sieht bei mir so aus:<br />
Dimmer essplatz "Licht Esstisch [%s]" &lt;light&gt;  ["Lighting"] {lcn="[myhome:OUTPUT_STATUS.0.101.2],[INCREASE:myhome:ADD.0.101.2.5%], [DECREASE:myhome:SUB.0.101.2.5%], [%i:myhome<img src="https://forum.lcn.eu/images/smilies/biggrin.png" alt="Big Grin" title="Big Grin" class="smilie smilie_4" />IM.0.101.1.%i]"}<br />
<br />
Das funktioniert soweit auch, bloß gibt es noch 2 Probleme. Wenn ich sage, Alexa Esstisch 30% dann schaltet die Lampe bereits auf 100% Helligkeit, bei 15% hat sie 50% Helligkeit usw. Kann man diese Prozentabstufungen irgendwo gleichstellen oder wo liegt hier der Fehler?<br />
Außerdem kann ich die Lampe nur mit 30% anschalten, wenn ich sage Alexa schalte Esstisch ein passiert gar nichts, kann man das ebenfalls integrieren?<br />
<br />
<br />
Die Temperaturabfrage sieht bei mir so aus:<br />
String lcnTemp "Wohnzimmer [%s °C]" ["CurrentTemperature"] {lcn="[myhome:VAR_VALUE.0.150.6.Celsius]"}<br />
Das Modul 150 mit der Variable 6 sollte stimmen, allerdings findet Alexa kein Wohnzimmer nicht, also die Temperaturabfrage funktioniert nicht. Stimmt mein Item nicht oder muss man hier Alexa mit einem gesonderten Befehl fragen?<br />
<br />
Bei den Raffstore stehe ich auch komplett an:<br />
Wenn ich in der GVS den Raffstore ansteuere werden folgende module geschalten:<br />
<br />
Hoch<br />
10:52:37 [PCHK] S000_M002 to M101 Relays: 1 0 - -  - - - -<br />
10:52:37 [PCHK] S000_M101 to M002 pos.receipt<br />
10:52:37 [PCHK] S000_M101 statusL Relays: 1 0 0 0  0 0 0 0<br />
10:52:37 [PCHK] :M000101Rx001<br />
<br />
Stopp<br />
10:52:38 [PCHK] S000_M002 to M101 Relays: 0 - - -  - - - -<br />
10:52:38 [PCHK] S000_M101 to M002 pos.receipt<br />
10:52:39 [PCHK] S000_M101 statusL Relays: 0 0 0 0  0 0 0 0<br />
10:52:39 [PCHK] :M000101Rx000<br />
<br />
Runter<br />
10:52:40 [PCHK] S000_M002 to M101 Relays: 1 1 - -  - - - -<br />
10:52:40 [PCHK] S000_M101 to M002 pos.receipt<br />
10:52:40 [PCHK] S000_M101 statusL Relays: 1 1 0 0  0 0 0 0<br />
10:52:40 [PCHK] :M000101Rx003<br />
<br />
mein item sieht so aus:<br />
Rollershutter raffstore1 "Raffstore 1" &lt;rollershutter&gt; ["Lighting"] {lcn="[DOWN:myhome:RELAYS.0.101.11------], [UP:myhome:RELAYS.0.101.10------], [STOP:myhome:RELAYS.0.101.00------]"}<br />
<br />
Auch hier passiert nichts, wenn ich alexa sage schalte raffstore1 an oder hoch. <br />
<br />
Ich hoffe mir kann jemand weiter helfen.<br />
<br />
Danke<br />
Retai]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Hallo zusammen,<br />
<br />
mit Hilfe von dem Forum hier habe ich mittlerweile Openhab2 mit der PCHK und dem Echo Dot erfolgreich verbinden können und die ersten Lampen lassen sich mit Alexa auch schon bedienen.<br />
<br />
Ich verwende Openhab nur dafür, um mit dem Echo Dot die Sprachsteuerung zu integrieren, dafür reicht mir dann auch die Items Datei zu konfigurieren, wenn ich das richtig verstanden habe.<br />
Leider bin ich trotz ausführlicher GITHUB Anleitung nicht im Stande, die Items für Dimmer/Temperaturabfragen oder Rollosteuerung zu realisieren. <br />
Daher würde ich euch bitten, ob ihr mir je ein Item zeigen könnt, wie die Items aussehen müssen damit ich mit Sprachsteuerung oben genannten Punkte ansteuern kann.<br />
<br />
Das Dimmen der Lampen sieht bei mir so aus:<br />
Dimmer essplatz "Licht Esstisch [%s]" &lt;light&gt;  ["Lighting"] {lcn="[myhome:OUTPUT_STATUS.0.101.2],[INCREASE:myhome:ADD.0.101.2.5%], [DECREASE:myhome:SUB.0.101.2.5%], [%i:myhome<img src="https://forum.lcn.eu/images/smilies/biggrin.png" alt="Big Grin" title="Big Grin" class="smilie smilie_4" />IM.0.101.1.%i]"}<br />
<br />
Das funktioniert soweit auch, bloß gibt es noch 2 Probleme. Wenn ich sage, Alexa Esstisch 30% dann schaltet die Lampe bereits auf 100% Helligkeit, bei 15% hat sie 50% Helligkeit usw. Kann man diese Prozentabstufungen irgendwo gleichstellen oder wo liegt hier der Fehler?<br />
Außerdem kann ich die Lampe nur mit 30% anschalten, wenn ich sage Alexa schalte Esstisch ein passiert gar nichts, kann man das ebenfalls integrieren?<br />
<br />
<br />
Die Temperaturabfrage sieht bei mir so aus:<br />
String lcnTemp "Wohnzimmer [%s °C]" ["CurrentTemperature"] {lcn="[myhome:VAR_VALUE.0.150.6.Celsius]"}<br />
Das Modul 150 mit der Variable 6 sollte stimmen, allerdings findet Alexa kein Wohnzimmer nicht, also die Temperaturabfrage funktioniert nicht. Stimmt mein Item nicht oder muss man hier Alexa mit einem gesonderten Befehl fragen?<br />
<br />
Bei den Raffstore stehe ich auch komplett an:<br />
Wenn ich in der GVS den Raffstore ansteuere werden folgende module geschalten:<br />
<br />
Hoch<br />
10:52:37 [PCHK] S000_M002 to M101 Relays: 1 0 - -  - - - -<br />
10:52:37 [PCHK] S000_M101 to M002 pos.receipt<br />
10:52:37 [PCHK] S000_M101 statusL Relays: 1 0 0 0  0 0 0 0<br />
10:52:37 [PCHK] :M000101Rx001<br />
<br />
Stopp<br />
10:52:38 [PCHK] S000_M002 to M101 Relays: 0 - - -  - - - -<br />
10:52:38 [PCHK] S000_M101 to M002 pos.receipt<br />
10:52:39 [PCHK] S000_M101 statusL Relays: 0 0 0 0  0 0 0 0<br />
10:52:39 [PCHK] :M000101Rx000<br />
<br />
Runter<br />
10:52:40 [PCHK] S000_M002 to M101 Relays: 1 1 - -  - - - -<br />
10:52:40 [PCHK] S000_M101 to M002 pos.receipt<br />
10:52:40 [PCHK] S000_M101 statusL Relays: 1 1 0 0  0 0 0 0<br />
10:52:40 [PCHK] :M000101Rx003<br />
<br />
mein item sieht so aus:<br />
Rollershutter raffstore1 "Raffstore 1" &lt;rollershutter&gt; ["Lighting"] {lcn="[DOWN:myhome:RELAYS.0.101.11------], [UP:myhome:RELAYS.0.101.10------], [STOP:myhome:RELAYS.0.101.00------]"}<br />
<br />
Auch hier passiert nichts, wenn ich alexa sage schalte raffstore1 an oder hoch. <br />
<br />
Ich hoffe mir kann jemand weiter helfen.<br />
<br />
Danke<br />
Retai]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Openhab LCN-Module Piepen]]></title>
			<link>https://forum.lcn.eu/showthread.php?tid=995</link>
			<pubDate>Sat, 09 Dec 2017 16:06:31 +0100</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[<a href="https://forum.lcn.eu/member.php?action=profile&uid=557">Chris H.</a>]]></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">https://forum.lcn.eu/showthread.php?tid=995</guid>
			<description><![CDATA[Hallo,<br />
habe folgendes Problem.<br />
<br />
Ich bin mit Openhab 2.1 (2.2) am Testen und habe mir dafür einen Mini-PC (Atom mit Win10) und eine PCHK-Lizenz besorgt.<br />
<br />
Meine Module sind ca. 10Jahre alt und ich verwende noch einen <span style="text-decoration: underline;" class="mycode_u">LCN-PC</span> mit einen <span style="text-decoration: underline;" class="mycode_u">Seriell/USB Adapter</span>.<br />
<br />
Das System läuft und funktioniert, aber ca. alle 30 Minuten piepen alle UPP/UPS-Module (lt. PCHK-Monitor werden die Module in dieser Zeit abgefragt).<br />
<br />
Ich meine die Module piepen 3 mal (=leider schwierig zu beurteilen -&gt; weil alle annähernd gleichzeitig piepen).<br />
<br />
Nun zu meiner Frage:<br />
Liegt es an Openhab ( mit IP-Symcon 4.3 konnte ich in einer Stunde (Testversion) dieses verhalten nicht beobachten), oder am alten LCN-PC mit Adapter.<br />
<br />
Nun ich möchte mir den Betrag für einen LCN-PKU eigentlich sparen, was habt Ihr für Erfahrungen?<br />
<br />
Danke!<br />
Christian]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Hallo,<br />
habe folgendes Problem.<br />
<br />
Ich bin mit Openhab 2.1 (2.2) am Testen und habe mir dafür einen Mini-PC (Atom mit Win10) und eine PCHK-Lizenz besorgt.<br />
<br />
Meine Module sind ca. 10Jahre alt und ich verwende noch einen <span style="text-decoration: underline;" class="mycode_u">LCN-PC</span> mit einen <span style="text-decoration: underline;" class="mycode_u">Seriell/USB Adapter</span>.<br />
<br />
Das System läuft und funktioniert, aber ca. alle 30 Minuten piepen alle UPP/UPS-Module (lt. PCHK-Monitor werden die Module in dieser Zeit abgefragt).<br />
<br />
Ich meine die Module piepen 3 mal (=leider schwierig zu beurteilen -&gt; weil alle annähernd gleichzeitig piepen).<br />
<br />
Nun zu meiner Frage:<br />
Liegt es an Openhab ( mit IP-Symcon 4.3 konnte ich in einer Stunde (Testversion) dieses verhalten nicht beobachten), oder am alten LCN-PC mit Adapter.<br />
<br />
Nun ich möchte mir den Betrag für einen LCN-PKU eigentlich sparen, was habt Ihr für Erfahrungen?<br />
<br />
Danke!<br />
Christian]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[OpenHAB Rolladensteuerung SHS + R8H]]></title>
			<link>https://forum.lcn.eu/showthread.php?tid=869</link>
			<pubDate>Sun, 30 Apr 2017 19:26:22 +0200</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[<a href="https://forum.lcn.eu/member.php?action=profile&uid=380">dommo</a>]]></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">https://forum.lcn.eu/showthread.php?tid=869</guid>
			<description><![CDATA[Hallo zusammen,<br />
<br />
ich bräuchte mal etwas Unterstützung bei der Rolladensteuerung mittels OpenHAB.<br />
Meine Rolläden sind alle über R8Hs an SHS-Modulen angeschlossen. Ich möchte in OpenHAB gerne die Funktion "Rollershutter" nutzen.<br />
Der Befehl erwatet ja immer Up, Down und Stop.<br />
<br />
<br />
So sieht es im Moment bei mir aus, funktioniert aber leider nicht.<br />
<div class="codeblock"><div class="title">Code:</div><div class="body" dir="ltr"><code>Rollershutter RolladenEG_Raum1&nbsp;&nbsp;"Rolladen Raum1 [(%d)]" &lt;rollershutter&gt;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(gRollladenEG, gRolladenGesamt){ lcn="[ON:lcn_pi:RELAYS.S0.M072.------1-], [OFF:lcn_pi:RELAYS.S0.M072.------0-]", lcn="[ON:lcn_pi:RELAYS.S0.M072.------11], [OFF:lcn_pi:RELAYS.S0.M072.--------]", lcn="[ON:lcn_pi:RELAYS.S0.M072.------0-], [OFF:lcn_pi:RELAYS.S0.M072.--------]" }</code></div></div><br />
Wenn ich das Ganze mit drei Schaltern mache geht es, so wie es sein soll. Was mache ich falsch?<br />
<br />
Vielen Dank und viele Grüße Thomas]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Hallo zusammen,<br />
<br />
ich bräuchte mal etwas Unterstützung bei der Rolladensteuerung mittels OpenHAB.<br />
Meine Rolläden sind alle über R8Hs an SHS-Modulen angeschlossen. Ich möchte in OpenHAB gerne die Funktion "Rollershutter" nutzen.<br />
Der Befehl erwatet ja immer Up, Down und Stop.<br />
<br />
<br />
So sieht es im Moment bei mir aus, funktioniert aber leider nicht.<br />
<div class="codeblock"><div class="title">Code:</div><div class="body" dir="ltr"><code>Rollershutter RolladenEG_Raum1&nbsp;&nbsp;"Rolladen Raum1 [(%d)]" &lt;rollershutter&gt;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(gRollladenEG, gRolladenGesamt){ lcn="[ON:lcn_pi:RELAYS.S0.M072.------1-], [OFF:lcn_pi:RELAYS.S0.M072.------0-]", lcn="[ON:lcn_pi:RELAYS.S0.M072.------11], [OFF:lcn_pi:RELAYS.S0.M072.--------]", lcn="[ON:lcn_pi:RELAYS.S0.M072.------0-], [OFF:lcn_pi:RELAYS.S0.M072.--------]" }</code></div></div><br />
Wenn ich das Ganze mit drei Schaltern mache geht es, so wie es sein soll. Was mache ich falsch?<br />
<br />
Vielen Dank und viele Grüße Thomas]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Kompatibilitätsliste]]></title>
			<link>https://forum.lcn.eu/showthread.php?tid=865</link>
			<pubDate>Wed, 26 Apr 2017 14:18:43 +0200</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[<a href="https://forum.lcn.eu/member.php?action=profile&uid=213">Alex</a>]]></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">https://forum.lcn.eu/showthread.php?tid=865</guid>
			<description><![CDATA[Hallo!<br />
<br />
Ich wollte mir in nächster Zeit ein Tablet besorgen worauf ich die GVS laufen uns visualisieren möchte.<br />
Bevor ich mich durch den "Tablet-Dschungel" kämpfe, würde mich doch interessieren, ob es evtl eine Kompatibilitätsliste gibt, worauf ich alle möglichen Tablets für die GVS einsehen kann.<br />
<br />
Liebe Grüße<br />
Alex]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Hallo!<br />
<br />
Ich wollte mir in nächster Zeit ein Tablet besorgen worauf ich die GVS laufen uns visualisieren möchte.<br />
Bevor ich mich durch den "Tablet-Dschungel" kämpfe, würde mich doch interessieren, ob es evtl eine Kompatibilitätsliste gibt, worauf ich alle möglichen Tablets für die GVS einsehen kann.<br />
<br />
Liebe Grüße<br />
Alex]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Suche jemanden zur Umsetzung LCN-GVS]]></title>
			<link>https://forum.lcn.eu/showthread.php?tid=732</link>
			<pubDate>Thu, 06 Oct 2016 00:12:26 +0200</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[<a href="https://forum.lcn.eu/member.php?action=profile&uid=0">Tuscan</a>]]></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">https://forum.lcn.eu/showthread.php?tid=732</guid>
			<description><![CDATA[Hallo Zusammen,<br />
<br />
ich habe ein LCN System und möchte dies gerne Visualisiert haben! Kann mir jemand weiterhelfen bzw. mir sagen was ich alles brauche und was das kosten könnte?<br />
Ausführungsort wäre in 90469 Nürnberg. Freu mich auf Infos und News. Danke!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Hallo Zusammen,<br />
<br />
ich habe ein LCN System und möchte dies gerne Visualisiert haben! Kann mir jemand weiterhelfen bzw. mir sagen was ich alles brauche und was das kosten könnte?<br />
Ausführungsort wäre in 90469 Nürnberg. Freu mich auf Infos und News. Danke!]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[OpenHAB Rolladensteuerung an den Ausgängen]]></title>
			<link>https://forum.lcn.eu/showthread.php?tid=729</link>
			<pubDate>Tue, 04 Oct 2016 08:41:29 +0200</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[<a href="https://forum.lcn.eu/member.php?action=profile&uid=132">imhofa</a>]]></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">https://forum.lcn.eu/showthread.php?tid=729</guid>
			<description><![CDATA[Hallo, <br />
<br />
ich versuche gerade meine Rollladensteuerung mit OpenHAB zu verwirklichen. <br />
<br />
Aktuell steuert OpenHAB die Rollläden über das Auslösen von Tasten, welche dann den Motor ansteuern. Für's Erste nicht schlecht, aber auf Dauer würde ich gerne die Motoren direkt steuern. <br />
<br />
Es gibt jede Menge Beispiele für Rollladen an den Relais (REL/R8H/R4M2H) mit Steuerung des Netz- und Richtungsrelais, allerdings habe ich noch keine Lösung gesehen, die die Rollladen direkt an den Ausgängen der Module schaltet (UPP+R2U bzw. UMR). <br />
<br />
Gibt es hierzu auch einen "Motor HOCH" / "Motor RUNTER" Befehl, der direkt über das Binding gesendet werden kann? <br />
<br />
Gibt es eine andere Lösung dafür? <br />
<br />
<br />
Viele Grüße, <br />
<br />
Andreas Imhof <br />
<br />
<br />
System: LCN 17er Module, PCHK 2.8, openHAB 1.8]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Hallo, <br />
<br />
ich versuche gerade meine Rollladensteuerung mit OpenHAB zu verwirklichen. <br />
<br />
Aktuell steuert OpenHAB die Rollläden über das Auslösen von Tasten, welche dann den Motor ansteuern. Für's Erste nicht schlecht, aber auf Dauer würde ich gerne die Motoren direkt steuern. <br />
<br />
Es gibt jede Menge Beispiele für Rollladen an den Relais (REL/R8H/R4M2H) mit Steuerung des Netz- und Richtungsrelais, allerdings habe ich noch keine Lösung gesehen, die die Rollladen direkt an den Ausgängen der Module schaltet (UPP+R2U bzw. UMR). <br />
<br />
Gibt es hierzu auch einen "Motor HOCH" / "Motor RUNTER" Befehl, der direkt über das Binding gesendet werden kann? <br />
<br />
Gibt es eine andere Lösung dafür? <br />
<br />
<br />
Viele Grüße, <br />
<br />
Andreas Imhof <br />
<br />
<br />
System: LCN 17er Module, PCHK 2.8, openHAB 1.8]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[OpenHAB Status LCN]]></title>
			<link>https://forum.lcn.eu/showthread.php?tid=651</link>
			<pubDate>Thu, 05 May 2016 07:35:14 +0200</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[<a href="https://forum.lcn.eu/member.php?action=profile&uid=380">dommo</a>]]></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">https://forum.lcn.eu/showthread.php?tid=651</guid>
			<description><![CDATA[Hallo,<br />
<br />
besteht über das LCN Binding die Möglichkeit, sich z.B. auf der Hauptseite anzeigen zu lassen, ob noch <span style="font-size: 10pt;" class="mycode_size">irgendwo</span><span style="font-size: 10pt;" class="mycode_size"> das Licht an ist? Stehe gerade irgenwie auf dem Schlauch, wie ich das realisieren kann.</span><br />
<span style="font-size: 10pt;" class="mycode_size">Würde gerne dann auch über einen Schalter dieses ausschalten.</span><br />
<br />
Vielen Dank und viele Grüße<br />
<br />
Thomas]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Hallo,<br />
<br />
besteht über das LCN Binding die Möglichkeit, sich z.B. auf der Hauptseite anzeigen zu lassen, ob noch <span style="font-size: 10pt;" class="mycode_size">irgendwo</span><span style="font-size: 10pt;" class="mycode_size"> das Licht an ist? Stehe gerade irgenwie auf dem Schlauch, wie ich das realisieren kann.</span><br />
<span style="font-size: 10pt;" class="mycode_size">Würde gerne dann auch über einen Schalter dieses ausschalten.</span><br />
<br />
Vielen Dank und viele Grüße<br />
<br />
Thomas]]></content:encoded>