18.05.2017, 19:48
Seiten: 1 2
18.05.2017, 22:41
Das ist mir auch schon aufgefallen aber gesagt hat mir das auch nichts, aber dann fand ich dieses:
Sollwertquelle (ab Firmware 19090E)
Auswahl einer alternativen Quelle für den Sollwert
Sollwertquelle (ab Firmware 19090E)
Auswahl einer alternativen Quelle für den Sollwert
19.05.2017, 07:04
Moin.
Hatte ich auch gefunden. Aber is ja nich besonders aussagekräftig. Ich werd nachher mal mit spielen und schauen was passiert.
MfG Carsten
Hatte ich auch gefunden. Aber is ja nich besonders aussagekräftig. Ich werd nachher mal mit spielen und schauen was passiert.
MfG Carsten
19.05.2017, 10:06
Moin...
So, also wie zu Erwarten wird der eingetragene Sollwert mit dieser Funktion ignoriert und die Quelle als neuer Sollwert genommen...
Was war der Hintergrund für diese Änderung am Regler? Hab bereits die ersten Anwendungsideen, würde aber trotzdem gerne wissen, was der ursprüngliche Grund war...
mfg carsten
So, also wie zu Erwarten wird der eingetragene Sollwert mit dieser Funktion ignoriert und die Quelle als neuer Sollwert genommen...
Was war der Hintergrund für diese Änderung am Regler? Hab bereits die ersten Anwendungsideen, würde aber trotzdem gerne wissen, was der ursprüngliche Grund war...
mfg carsten
timo.s
19.05.2017, 11:28
Hallo,
Ich habe die Funktion kürzlich auch gesehen, mir war allerdings nicht bewusst das es neu ist.
Dann war es wohl bis vor kurzem nicht möglich den Sollwert mit z.B. dem Istwert aus einem TS zu verrechnen. Nimmt man nun eine Variable als Sollwert ist dies möglich.
Ich hatte vor kurzem z.B. folgenden Fall:
Kunde wünschte eine Jalousieautomatik die erst aktiv wird sobald der Istwert 2°C über dem eingestellten Sollwert liegt. Über Sinn und Unsinn kann man sich streiten aber möglich wäre es nun
Gruß Timo
Ich habe die Funktion kürzlich auch gesehen, mir war allerdings nicht bewusst das es neu ist.
Dann war es wohl bis vor kurzem nicht möglich den Sollwert mit z.B. dem Istwert aus einem TS zu verrechnen. Nimmt man nun eine Variable als Sollwert ist dies möglich.
Ich hatte vor kurzem z.B. folgenden Fall:
Kunde wünschte eine Jalousieautomatik die erst aktiv wird sobald der Istwert 2°C über dem eingestellten Sollwert liegt. Über Sinn und Unsinn kann man sich streiten aber möglich wäre es nun
Gruß Timo
Gast
19.05.2017, 18:10
Was ich noch nicht ganz verstehe ist, warum man nicht einfach mal in die Hilfe der LCN-PRO schaut. Da hätte gestanden, was die Funktion bewirkt, und wie sie in welchen Fällen wirklich reagiert. Aber wer liest schon die Hilfe..... Eigentlich könnte Issendorff die daher auch weglassen
20.05.2017, 21:07
Moin
mfg Carsten
LCN-Pro Hilfe schrieb:Mit diesem Kommando lässt sich für den Sollwert eine Variable (Variable 1-12) oder der im Regler hinterlegte Wert (Regler Sollwert) als Quelle auswählen. Enthält die Variable keinen gültigen Wert, oder wurde der Sollwert durch ein Kommando verschoben, wird automatisch wieder der im Regler hinterlegte Sollwert statt der Variablen verwendetFür mich nicht wirklich eindeutig. Wann genau wird jetzt welcher Sollwert benutzt? Kann man das aktiv umschalten? Wenn ja, WIE?
timo .s schrieb:Kunde wünschte eine Jalousieautomatik die erst aktiv wird sobald der Istwert 2°C über dem eingestellten Sollwert liegt. Über Sinn und Unsinn kann man sich streiten aber möglich wäre es nunWIE? Du gibst nur eine andere Quelle für den Sollwert an, aber keinerlei Differenz ... oder hab ich irgendwas verpasst ?( 8|
mfg Carsten
20.05.2017, 22:04
Moin Carsten, danke für die Denkanstöße.
So ein über eine Variable änderbaren Sollwert hat in der Tat einiges an Potenzial. Egal ob Meßwert, manuell geänderte "Zählwert", oder über - sogar verkette - Rechenoperation mehrerer Variablen, kann man z.B. so eine Regelung auch mit einer oder mehreren Messgrößen, recht komplex "mitgleiten" lassen. So kann man an mehrere Führungsgrößen sich selbst anpassende Sollwerte einstellen, cool.
Ob das nun jeder sofort in einem aktuellen Projekt braucht ist offen, aber gut zu wissen, dass man es so machen kann.
VG Thomas
So ein über eine Variable änderbaren Sollwert hat in der Tat einiges an Potenzial. Egal ob Meßwert, manuell geänderte "Zählwert", oder über - sogar verkette - Rechenoperation mehrerer Variablen, kann man z.B. so eine Regelung auch mit einer oder mehreren Messgrößen, recht komplex "mitgleiten" lassen. So kann man an mehrere Führungsgrößen sich selbst anpassende Sollwerte einstellen, cool.
Ob das nun jeder sofort in einem aktuellen Projekt braucht ist offen, aber gut zu wissen, dass man es so machen kann.
VG Thomas
22.05.2017, 07:48
Zitat:Moin?( Uns fehlt hier die Vorstellung, wo die Fragen auftauchen. Aber erklären wir es noch mal gaaanz ausführlich:
Zitat:Für mich nicht wirklich eindeutig. Wann genau wird jetzt welcher Sollwert benutzt? Kann man das aktiv umschalten? Wenn ja, WIE?
Zitat von »LCN-Pro Hilfe«
Mit diesem Kommando lässt sich für den Sollwert eine Variable (Variable 1-12) oder der im Regler hinterlegte Wert (Regler Sollwert) als Quelle auswählen. Enthält die Variable keinen gültigen Wert, oder wurde der Sollwert durch ein Kommando verschoben, wird automatisch wieder der im Regler hinterlegte Sollwert statt der Variablen verwendet
Also,
man kann den Befehl Regler -> Regler Sollwertquelle ändern benutzen, um den Sollwert aktiv umzuschalten
[attachment=378]
Zitat:Mit diesem Kommando lässt sich für den Sollwert eine Variable (Variable 1-12) ......als Quelle auswählen.Benutzt man diesen Befehl:
[attachment=379]
Wird zukünftig die Variable 4 als Sollwert benutzt
Benutzt man diesen Befehl:
[attachment=380]
Wird zukünftig die Variable 9 als Sollwert benutzt
Zitat:Mit diesem Kommando lässt sich für den Sollwert .....oder der im Regler hinterlegte Wert (Regler Sollwert) als Quelle auswählen.Benutzt man diesen Befehl:
[attachment=381]
Wird zukünftig der R1 Sollwert als Sollwert benutzt
Zitat:Enthält die Variable keinen gültigen Wert,...., wird automatisch wieder der im Regler hinterlegte Sollwert statt der Variablen verwendetEnthält die Variable keinen Wert wird der Befehl ignoriert und statt dessen der R1 Sollwert verwendet
Zitat:...oder wurde der Sollwert durch ein Kommando verschoben, wird automatisch wieder der im Regler hinterlegte Sollwert statt der Variablen verwendetBenutzt man diesen Befehl:
[attachment=382]
wird zukünftig der R1 Sollwert als Sollwert benutzt.
Und genau das steht doch im Text, den Sie aus der Hilfe des Kommandos Regler kopiert haben, oder ?
22.05.2017, 12:46
AHA...
Dieser Hinweis fehlt aber in der Hilfe... Bei den Reglerkommandos hatte ich noch gar nicht geschaut.
Jetzt ist's Klar :thumbsup:
Mfg Carsten
Dieser Hinweis fehlt aber in der Hilfe... Bei den Reglerkommandos hatte ich noch gar nicht geschaut.
Jetzt ist's Klar :thumbsup:
Mfg Carsten
Seiten: 1 2