- KlausM - 13.11.2013

Hallo,
Was auf jeden Fall wünschenswert ist, wäre das in den neueren FW Versionen dieses Verhalten korrigiert/elimiert wird. Ich gehe davon aus das es sich hier sicher nicht um ein gewolltes Feature handelt.

Irgendwann wird auch sicher LCN nicht mehr um die Firmwareupdate Möglichkeit drum herum kommen. Könnte denn technisch ein Firmwareupdate über die Datenader erfolgen?

Mfg


- koboldo - 13.11.2013

Sehr geehrter Herr Szlopsna,
ich habe ausschließlich die neuen Module bei mir verbaut und möchte dringend um Behebung des Fehlers bitten, auch wenn dieser Fehler nur
auftritt, wenn man den Analogstatus geöffnet hat ist dieses sehr nervig.
Es kann sicherlich nicht Ihr Ernst sein dieses jetzt als Feature oder gewollt verkaufen zu wollen.
Mit freundlichen Grüßen
Jörg Kobelt


- HSZ - 13.11.2013

Hallo Herr Kobelt,

wir werden in den nächsten Tagen ein Update der LCN-PRO veröffentlichen. Mit der Version können Sie dann auch den Analogstatus öffnen, ohne dass es zu blitzenden Ausgängen kommt.


- LuckyLPA - 15.11.2013

Moin.
HSZ schrieb:...en nächsten Tagen ein Update der LCN-PRO veröffentl...
Wann denn ???