SHD / DALI Telegramme werden überschrieben / ID Vergabe nicht möglich - Druckversion +- LCN Forum (https://forum.lcn.eu) +-- Forum: Hardware (https://forum.lcn.eu/forumdisplay.php?fid=29) +--- Forum: Bus-Module (https://forum.lcn.eu/forumdisplay.php?fid=4) +--- Thema: SHD / DALI Telegramme werden überschrieben / ID Vergabe nicht möglich (/showthread.php?tid=1450) |
SHD / DALI Telegramme werden überschrieben / ID Vergabe nicht möglich - DISB - 29.08.2019 Hallo zusammen, ich versuche einen Klasenraum mit 16 DALI Leuchten (Osram OTI DALI 35/200-240/1A0 LT2 NFC) mit dem LCN- SHD in Betrieb zu nehmen. Folgendes Problem:
zu 1) Kann es sein, dass das SHD die DALI Busspannung wegnimmt und eine Notlichtbeleuchtungsfunktion anspringt? zu 2) Vielen Dank für die Hilfe! RE: SHD / DALI Telegramme werden überschrieben / ID Vergabe nicht möglich - HSZ - 30.08.2019 Low-Pegel bedeutet, dass die Spannung auf dem DALI-Bus zwischen den Telegrammen abgeschaltet wird. Bei High-Pegel bleibt sie, das geht aber eben nur für eine begrenzte Anzahl EVGs, oder mit Einsatz eines Netzteils. RE: SHD / DALI Telegramme werden überschrieben / ID Vergabe nicht möglich - LuckyLPA - 30.08.2019 Moin. Zur Anzahl hat HSZ ja schon alles geschrieben... Zitat:Gesteuert werden alle Leuchten gleich über BroadcastWarum? Wenn die Leuchten in keiner Gruppe sind/keine Adresse haben, dann muss man die DALI-Kommandos ja ständig wiederholen so wie es z.b. die Broadcast-Bewegungsmelder machen. Per Gruppe kannst du die DALI-Leuchten direkt per Ausgang steuern. Zitat:gespeichert und Ausgang mit und ohne Broadcast-HakenWas ist denn der "Broadcast-Haken"? mfg carsten RE: SHD / DALI Telegramme werden überschrieben / ID Vergabe nicht möglich - HSZ - 30.08.2019 Zitat:Warum? Wenn die Leuchten in keiner Gruppe sind/keine Adresse haben, dann muss man die DALI-Kommandos ja ständig wiederholen so wie es z.b. die Broadcast-Bewegungsmelder machen. Per Gruppe kannst du die DALI-Leuchten direkt per Ausgang steuern. Vielleicht stelle ich mal die ganze Installationsanleitung hier rein.... oder die Hilfe der LCN-PRO: Ansteuerung der DALI-EVGs im Broadcastmodus (ab FW 1B.....) Alternativ kann der DALI-Broadcastmodus verwendet werden. Ein Programmieren der DALI-EVGs wie oben beschrieben ist dann nicht erforderlich. In diesem Modus werden alle EVGs (auch unprogrammierte) entsprechend Ausgang 1 angesteuert. Eine unabhängige Ansteuerung mehrerer Gruppen ist in diesem Modus nicht möglich. Zitat:Was ist denn der "Broadcast-Haken"? Das hier..... RE: SHD / DALI Telegramme werden überschrieben / ID Vergabe nicht möglich - LuckyLPA - 02.09.2019 Moin. Ab welcher FW geht das? 190B11 ist die aktuelleste, die ich hier zum testen habe und damit habe ich den Punkt nicht... mfg Carsten RE: SHD / DALI Telegramme werden überschrieben / ID Vergabe nicht möglich - LCNJürgen - 02.09.2019 Also so wie ich das sehe war oben dieses beigefügt! Ansteuerung der DALI-EVGs im Broadcastmodus (ab FW 1B.....) RE: SHD / DALI Telegramme werden überschrieben / ID Vergabe nicht möglich - HSZ - 02.09.2019 RE: SHD / DALI Telegramme werden überschrieben / ID Vergabe nicht möglich - LuckyLPA - 02.09.2019 Moin... Also was gaaaaaaanz Neues... Wer liest denn schon die Zettel ... pfffffff ;-P Hab mich mal mit ner Anlage mit SHD 1C.... verbunden ... und siehe da. Ich sehe was... mfg Carsten |