UPP piept - Druckversion +- LCN Forum (https://forum.lcn.eu) +-- Forum: Hardware (https://forum.lcn.eu/forumdisplay.php?fid=29) +--- Forum: Bus-Module (https://forum.lcn.eu/forumdisplay.php?fid=4) +--- Thema: UPP piept (/showthread.php?tid=1467) |
UPP piept - Senti - 09.11.2019 Ich habe da ein Problem mit einem UPP an dem ein GT6 & GT4D & ein TS hängt Nach dem ich gestern die Schaltuhr (die vorher zwei Kanäle hatte) auf vier Kanäle erweitert habe und diese auf die B1-B4 Tasten programmiert habe fängt das Modul nach dem auslösen der Schaltzeiten ununterbrochen an zu piepen. In dem Modul ist nut der Tastenton programmiert. Die B1-B4 lösen im gleichen Modul die virtuellen Relais 1-4 aus. Der TS ist in dem Modul als var für die Heizung programmiert. Zusätzlich benutze ich noch die Logik mit den Tasten C1-C4 und die LED´s zur Summenauslösung. Habe das Modul schon mal einen reset verpasst und auch neu programmiert - brachte allerdings nichts. Wo liegt da der Fehler ? Danke für Eure Hilfe Gruss Frank RE: UPP piept - Uwe - 10.11.2019 Moin Frank, mit der Nutzung der Summe 4 (C4) piepst das Modul dauerhaft. Sehr schön für Alarmmeldungen nutzbar - bei anderen Anwendungen aber eher "störend". Ich vermute mal du hast den kleinen Hinweis in der Pro dazu einfach übersehen ... ![]() Grüße, Uwe RE: UPP piept - Senti - 10.11.2019 Hi Uwe, komisch da kam gar keine Meldung. Danke dann werde ich die Summe von C4 mal auf ein anderes Modul verlagern ![]() P.S gefunden ganz klein in der Ecke steht piept --- tja da kann man ja tolle Sachen mit machen ![]() |