RE: LCN-SHD -> Anschluss an 0-10V Ausgang löst FI aus - Payback - 13.01.2020

Hallo alle zusammen,

Lösung gefunden: die CWL wird standardmäßig mit Schuko Stecker ausgeliefert. Daher können sie gar nicht sagen, welcher Leiter N und L ist, daher nutzen sie die Erde. Da die Anlage in diesem Fall aber fest verdrahtet ist, kann die Masse auch sauber auf den Nullleiter gelegt werden. Dann macht das LCN-SHD super seine Arbeit und der FI bleibt drin.
Besten Dank an alle Helfer.

PS: Da das Problem nichts mit dem Modul zu tun hat, könnte der Thread auch in praktische Anwendungsfälle verschoben werden.