LCN-SHD -> Anschluss an 0-10V Ausgang löst FI aus - Druckversion +- LCN Forum (https://forum.lcn.eu) +-- Forum: Hardware (https://forum.lcn.eu/forumdisplay.php?fid=29) +--- Forum: Bus-Module (https://forum.lcn.eu/forumdisplay.php?fid=4) +--- Thema: LCN-SHD -> Anschluss an 0-10V Ausgang löst FI aus (/showthread.php?tid=1500) Seiten:
1
2
|
RE: LCN-SHD -> Anschluss an 0-10V Ausgang löst FI aus - Payback - 13.01.2020 Hallo alle zusammen, Lösung gefunden: die CWL wird standardmäßig mit Schuko Stecker ausgeliefert. Daher können sie gar nicht sagen, welcher Leiter N und L ist, daher nutzen sie die Erde. Da die Anlage in diesem Fall aber fest verdrahtet ist, kann die Masse auch sauber auf den Nullleiter gelegt werden. Dann macht das LCN-SHD super seine Arbeit und der FI bleibt drin. Besten Dank an alle Helfer. PS: Da das Problem nichts mit dem Modul zu tun hat, könnte der Thread auch in praktische Anwendungsfälle verschoben werden. |