LCN Forum
Probleme mit neuem LCN-UP+ - Druckversion

+- LCN Forum (https://forum.lcn.eu)
+-- Forum: Installation und Integration (https://forum.lcn.eu/forumdisplay.php?fid=31)
+--- Forum: Praktische Anwendungsfälle (https://forum.lcn.eu/forumdisplay.php?fid=13)
+--- Thema: Probleme mit neuem LCN-UP+ (/showthread.php?tid=1533)



Probleme mit neuem LCN-UP+ - Alfred - 16.03.2020

Hallo zusammen,
meine Anlage läuft seit 2002 ohne Probleme.


Musste ein LCN-UP Modul ersetzen. (Blitzschlag in der Nachbarschaft)
Dieses ist in einer Dynamischen Gruppe zur Rolladensteuerung.

Der Befehl sende Taste A - lang wird ausgeführt. (Rolladen fährt ab bis der Schalter losgelassen wird)
Sende ich den Befehl sende Taste A - los wird der nicht ausgeführt.

Die alten Module führen den Befehl aus.

Danke für eure Hilfe
Alfred


RE: Probleme mit neuem LCN-UP+ - LuckyLPA - 16.03.2020

Moin.

Tja, meine Glaskugel liegt leider weiter im dunkel.

wie ist das Modul in die Gruppe eingebunden? Kannst du die Taste von Hand auslösen? Kommt die korrekte Meldung im Bus, wenn die Taste unprogrammier ist? Also z.b. A1 kurz oder lang los?
Ist das Modul schon wieder in der dynamischen Gruppe angemeldet?

mfg Carsten


RE: Probleme mit neuem LCN-UP+ - Alfred - 16.03.2020

Hallo Carsten,
danke für deine Tips.

Bei dem Hand auslösen ist mir aufgefallen das es bei sende Taste auch (ab Sn. 0C030C)  gibt.

Also neue Gruppe mit neuem Modul und neue Sendecode und schon funktionierts.

Schönen Abend
Alfred