IVH und potenzialfreien Kontakt auswerten - Druckversion +- LCN Forum (https://forum.lcn.eu) +-- Forum: Hardware (https://forum.lcn.eu/forumdisplay.php?fid=29) +--- Forum: Weitere Peripherie (https://forum.lcn.eu/forumdisplay.php?fid=10) +--- Thema: IVH und potenzialfreien Kontakt auswerten (/showthread.php?tid=1713) |
IVH und potenzialfreien Kontakt auswerten - sashman76 - 12.02.2021 Hallo Zusammen, Ich würde gerne über einen IVH (potenzialfreien Kontakt) Klemme GND und 2 ein Relais vom R8H schalten. Grundlegende Frage, geht das überhaupt? Falls ja, auf welche Tabelle wirkt er dann. Habe gerade mehrere Sachen versucht, leider ohne Erfolg! Gruß Sascha RE: IVH und potenzialfreien Kontakt auswerten - SB - 12.02.2021 Das funktioniert nicht, man braucht min. einen B3i oder BU4L. RE: IVH und potenzialfreien Kontakt auswerten - sashman76 - 12.02.2021 Okay, danke für die Rückmeldung. Aber wozu kann ich dann den potenzialfreien Kontakt nutzen? RE: IVH und potenzialfreien Kontakt auswerten - SB - 12.02.2021 Für ein Windrad, dieser zählt Impulse, löst aber keine Tasten aus. RE: IVH und potenzialfreien Kontakt auswerten - LuckyLPA - 12.02.2021 Moin... Das wäre dann aber ein Impulseingang, mit dem man zählen kann... wirkt dann auf die TVar bzw Var1... Das ist nicht als pot.freier Kontakt nutzbar ... Der wirkt also auf keine Tabelle. mfg Carsten RE: IVH und potenzialfreien Kontakt auswerten - Uwe - 12.02.2021 Moin Sascha, mit dem Kontakt kannst du nur Impulse zählen. Der "wirkt" dann nur auf eine Variable ... Andere Peripherie geht da deutlich besser Grüße, Uwe RE: IVH und potenzialfreien Kontakt auswerten - LuckyLPA - 12.02.2021 Leudde... macht Feierabend ... RE: IVH und potenzialfreien Kontakt auswerten - sashman76 - 12.02.2021 Danke für Infos, dann war ich da wohl aufm Holzweg. Also dann einen BT4H, oder!? Habe ich sogar noch rumzuliegen. RE: IVH und potenzialfreien Kontakt auswerten - SB - 12.02.2021 BT4H ist nicht potentialfrei, sondern 230V. Wie schon gesagt: B3i oder BU4L. |