Hallo Zusammen,
Ich würde gerne über einen IVH (potenzialfreien Kontakt) Klemme GND und 2 ein Relais vom R8H schalten.
Grundlegende Frage, geht das überhaupt?
Falls ja, auf welche Tabelle wirkt er dann.
Habe gerade mehrere Sachen versucht, leider ohne Erfolg!
Gruß Sascha
Beiträge: 1.350
Themen: 14
Registriert seit: Jul 2013
Bewertung:
16
Das funktioniert nicht, man braucht min. einen B3i oder BU4L.
Beiträge: 88
Themen: 18
Registriert seit: Dec 2016
Bewertung:
1
Okay, danke für die Rückmeldung. Aber wozu kann ich dann den potenzialfreien Kontakt nutzen?
Beiträge: 1.350
Themen: 14
Registriert seit: Jul 2013
Bewertung:
16
Für ein Windrad, dieser zählt Impulse, löst aber keine Tasten aus.
Beiträge: 1.706
Themen: 155
Registriert seit: Jul 2013
Bewertung:
18
Moin...
Das wäre dann aber ein Impulseingang, mit dem man zählen kann... wirkt dann auf die TVar bzw Var1... Das ist nicht als pot.freier Kontakt nutzbar ... Der wirkt also auf keine Tabelle.
mfg Carsten
Beiträge: 1.706
Themen: 155
Registriert seit: Jul 2013
Bewertung:
18
Leudde... macht Feierabend ...
Beiträge: 88
Themen: 18
Registriert seit: Dec 2016
Bewertung:
1
Danke für Infos, dann war ich da wohl aufm Holzweg.
Also dann einen BT4H, oder!?
Habe ich sogar noch rumzuliegen.
Beiträge: 1.350
Themen: 14
Registriert seit: Jul 2013
Bewertung:
16
BT4H ist nicht potentialfrei, sondern 230V.
Wie schon gesagt: B3i oder BU4L.