LCN Forum
Dimmkurve begrenzen - Druckversion

+- LCN Forum (https://forum.lcn.eu)
+-- Forum: Software (https://forum.lcn.eu/forumdisplay.php?fid=30)
+--- Forum: LCN-PRO (https://forum.lcn.eu/forumdisplay.php?fid=6)
+--- Thema: Dimmkurve begrenzen (/showthread.php?tid=374)



Dimmkurve begrenzen - Bert - 16.12.2014

Wie kann man die Dimmkurve beim SH begrenzen?

Über die temporäre Sperrung des Ausgangs kann ich nach OBEN begrenzen. i.O.
Mach ich bei allen Ausgängen mit Glühlampen. Begrenzt auf 95% - sieht man nicht und halten dann 100 Jahre.

Wie aber begrenze ich nach UNTEN?

Ich möchte LED´s von 20% - 100% dimmen.
Bei 17% Dimmung flackern die LED´s noch einmal stark auf. Das möchte ich vermeiden.

Bei der benutzerdefinierten Dimmkurve reicht der erster Sprung von 0% auf 20% nicht aus um das Flackern zu verhindern.

Vielleicht mit: Ausgang in die Var. und dann mit dem Schwellwert ein Relais schalten?! Oder den Ausgang direkt?


Bert


Dimmer mit Begrenzung - BK - 17.12.2014

Hier ein Beispiel, wie man das umsetzen könnte.


- Bert - 17.12.2014

... könnte gehen.
Ich werde berichten.

Bert