AD2 Vorschläge - Druckversion +- LCN Forum (https://forum.lcn.eu) +-- Forum: Hardware (https://forum.lcn.eu/forumdisplay.php?fid=29) +--- Forum: Weitere Peripherie (https://forum.lcn.eu/forumdisplay.php?fid=10) +--- Thema: AD2 Vorschläge (/showthread.php?tid=429) |
AD2 Vorschläge - LuckyLPA - 26.02.2015 Moin. Vorschlag für den AD2: Am EIngang können Wiederstände ausgewertet werden (PT100/0) ... Warum können dort nicht auch andere Wiederstandssensoren ausgewertet werden? Man könnte doch dort sagen, ich messe einen Wiederstand und sage dann im Modul, welche Kennlinie LCN auswerten soll. mfg Carsten - HSZ - 26.02.2015 Ja, die Hardware gäbe die Auswertung vermutlich her. Leider ist das nicht alles. Bisher haben wir DIP-Schalter, die in jeder Kombination schon in Verwendung sind. In der Position für PT1xx erkennt der LCN-AD2 dann automatisch, ob PT100 oder PT1000 angeschlossen sind. Nun muss es zusätzlich noch eine Option geben, mit der man diese neue Betriebsart wählen könnte. Da keine DIP-Schalter mehr frei sind, müsste man den LCN-AD2 in der Betriebsart aus der LCN-PRO konfigurieren. Und genau da ist das K.O.-Kriterium, da der LCN-AD2 nicht über den I-Anschluss konfigurierbar ist. Selbstverständlich können Sie unter Hinzuhilfenahme eines Netzteils mit Ihrem Widerstand ein 4-20 mA Signal erzeugen, oder mit einem weiteren Widerstand über Spannungsteiler 0-10V, so dass dieser Fall lösbar wäre. - LuckyLPA - 26.02.2015 Hallo. Zitat:da der LCN-AD2 nicht über den I-Anschluss konfigurierbar ist.Na denn ... Auftrag erkannt? Warum ist das so? der BU4L, BT4H ist ja auch per I-Port konfigurierbar... Oder Arbeitet dort bereits jemand im geheimen Labor dran??? Gerade im Heizungssektor wird leider viel mit NTC´s ausgeliefert, bzw. sind NTC´s beim GH vorrätig. PT100/1000 muss man meist bestellen. Warum das so ist ... ?( Schließlich messen PTC wesentlich besser die Temperaturen. Das schönste, was ich mal bei einem NTC-Anlegefühler gelesen habe, im Beipackzettel: "Nicht geeignet zur Temperaturmessung über 20°C" mfg Carsten - LuckyLPA - 06.03.2015 Moin. Ein anderer Vorschlag. Wenn der AD2 den Wiederstand misst und die Pro/GVS/Modul dann die entsprechende Kennlinie abbildet, kann man diverse Sensoren auswerten, ohne immer gleich teure Wandler zu verbauen. Dann müsste der AD2 nichts alleine Auswerten... mfg Carsten |