BU4L löst keine Tasten aus wenn Fenster auf/zu - Druckversion +- LCN Forum (https://forum.lcn.eu) +-- Forum: Software (https://forum.lcn.eu/forumdisplay.php?fid=30) +--- Forum: LCN-PRO (https://forum.lcn.eu/forumdisplay.php?fid=6) +--- Thema: BU4L löst keine Tasten aus wenn Fenster auf/zu (/showthread.php?tid=494) |
BU4L löst keine Tasten aus wenn Fenster auf/zu - LCNRookie - 07.07.2015 Hallo, ich habe an einem BU4L den Fensterkontakt RHS von Maco an die Eingänge 1-3 angeschlossen. Der BU4L ist auf Binärsensor und interne Spannungsversorgung eingestellt. In der Pro wird auch alles richtig erkannt nur leider sehe ich keine ausgelösten Tasten wenn ich den Kontakt öffne/schließe. Hat jemand eine Ahnung was ich da falsch mache? - HSZ - 08.07.2015 - Die Kontakte sind Potentialfreie Kontakte, welche zwischen blauer und roter Buchse angeschlossen sind ? - Die Kontakte mit einem Ohm-meter überprüft, ob Sie schalten ? - In der Konfiguration mit der LCN-PRO ist potentialfrei gewählt ? - Die DIP-Schalter stehen auf Binärsensor ? - Liegen die 230V am LCN-BU4L an ? - Leuchtet die obere Betriebs LED des LCN-BU4L - Wurden die DIP-Schalter VOR anlegen der 230 V eingestellt ? - Geht die zum Eingang gehörende LED am LCN-BU4L an und aus ? - Hat das Busmodul mindestens den Firmwarestand 170206 ? - Ist der LCN-BU4L direkt oder mit I-Anschlussverlängerung angeschlossen ? - Sind die B-Tasten auch nicht gesperrt ? - LCNRookie - 13.07.2015 ...die Kontakte waren zu meiner Schande falsch angeschlossen :whistling: Jetzt funktioniert es wie es soll. Vielen Dank trotzdem für die zahlreichen Vorschläge!! |