2x R2H an einem SH+ unabhängig voneinander steuern (1x Rollladen - 1x Licht) - Druckversion +- LCN Forum (https://forum.lcn.eu) +-- Forum: Installation und Integration (https://forum.lcn.eu/forumdisplay.php?fid=31) +--- Forum: Praktische Anwendungsfälle (https://forum.lcn.eu/forumdisplay.php?fid=13) +--- Thema: 2x R2H an einem SH+ unabhängig voneinander steuern (1x Rollladen - 1x Licht) (/showthread.php?tid=754) Seiten:
1
2
|
- LuckyLPA - 07.11.2016 Moin. Also... du kannst JEDEN Rollladen EINZELN ansteuern. Wenn du also Motor 1 hochfährst (Relais 1+2) dann macht Motor 2 nix (Relais 3+4) Wenn du allerdings in deiner Zeitschaltuhr ALLE Motoren gleichzeitig ansprichst, dann schaltet natürlich R3+4 mit... Es ist also eine Programmiersache, ob es geht oder nicht. Das Modul kann es auf jeden Fall handeln. mfg Carsten RE: 2x R2H an einem SH+ unabhängig voneinander steuern (1x Rollladen - 1x Licht) - HSZ - 07.11.2016 Hallo, wenn die Zeitschaltuhr das Kommando Also auf der Taste als dargestellt auslöst, fahren Motor 1 und 2, also schalten die Netztrelais 1+4 ein. Wenn die Zeitschaltuhr das Kommando Also auf der Taste als dargestellt, fährt nur Motor 1 und es schaltet daher das Netzrelais des zweiten Motors( Relais 4 ) nicht ein. - Frank - 08.11.2016 Hallo, ja so einfach kann es sein ;( , super vielen Dank werde am Wochenende das Ganze mal programmieren. Gruß Frank - HSZ - 09.11.2016 Aber im Hinterkopf behalten, dass sich dabei nur Relais 4 frei nutzen lässt. Relais 3 geht nach 140 Sekunden aus, und Relais 3 geht, wenn an, beim Umschalten von Relais 4 kurz aus und wieder an (damit ein Rollladen keinen abrupten Richtungswechsel macht) |