LED Lampen an UPP - Druckversion +- LCN Forum (https://forum.lcn.eu) +-- Forum: Hardware (https://forum.lcn.eu/forumdisplay.php?fid=29) +--- Forum: Bus-Module (https://forum.lcn.eu/forumdisplay.php?fid=4) +--- Thema: LED Lampen an UPP (/showthread.php?tid=97) |
LED Lampen an UPP - fdzaebel - 19.10.2013 Hallo zusammen, ich habe eine 3 * 1 Watt LED Lampe an Ausgang 2 meines UPP (SerienNr. 13xxx). Die LED leuchtet leider auch dann, wenn der Ausgang abgeschaltet ist. Was wäre die einfachste/kostengünstigste Möglichkeit, um dieses Problem in den Griff zu bekommen? Danke und Grüße Frank. - LuckyLPA - 19.10.2013 Moin. Hast du einen FI1 verbaut? Einfach mal Testweise weglassen. Wenn du Dimmen möchtest, brauchst du ihn, laut Vorschrift aber. Ein Grundlastmodul kann ebenfalls die Leckströme der Triacs ableiten und die LED geht aus. mfg Carsten - fdzaebel - 20.10.2013 Hi, danke für die Antwort. Nein, aktuell läuft der UPP solo, ohne FI1. Dimmen möchte ich die LED auch gar nicht. Dann wäre also das C2GR eine Lösung für mich? Beste Grüße Frank. - Echo - 20.10.2013 Hallo fdzaebel, ja, mit dem Grundlastmodul C2GR sollte Dein Problem zu lösen sein. Testweise kannst Du auch eine Glühlampe parallel schalten (verhält sich ähnlich wie das Grundlastmodul). Dann sollten die Leckströme über die Glühlampe "abfließen". Gruß Echo |