Temperaturvariable in GT Tastern manipulieren
#5
Zu einem bietet das LCN-GT6 überhaupt keine Anzeige der Temperatur, zum zweiten kann man den Versatz beim LCN-GT12 mit der Beschriftung korrigieren (bei diesem wird der Bargraph ja 'händisch' beschriftet).

Grundsätzlich reicht die beschriebene Methode (korrigieren in der Anzeige) aus, um eine korrekt Funktion zu gewährleisten. Dabei wird ja nicht nur der IST-Wert in der Anzeige verschoben, sondern auch der SOLL-Wert.

Beispiel:

Der Sensor misst 2 Grad zuviel, die Anzeige wird also um 2 Grad abgesenkt.

Wir möchten den Raum auf 21 Grad heizen. Wenn der Raum 21 Grad hat, liefert der Sensor also den Wert 23 Grad. Der Regler wird auf den Sollwert 23 Grad eingestellt, heizt dann solange auf, bis der Temperatursensor diesen eingestellten Wert, also 23 Grad meldet. Dann hat der Regler sein Ziel erreicht. Das Display zieht bei der Anzeige, sowohl beim Sollwert, als auch beim Istwert 2 Grad ab. Es zeigt also in diesem Fall den Sollwert (23 - 2) = 21 Grad an, den Istwert (23-2)=21 Grad. Somit stimmt (fast) alles.
Was zugegebener maßen nicht stimmt, ist die Statusanzeiger der LCN-PRO, hier stehen die Originalwerte. Ferner muss eine Taste, die den Raum z.B. auf Absolut 21 Grad setzen soll, mit dem Befehl Setze Sollwert Absolut 23 Grad programmiert werden.

Ok, wenn es dass nicht sein soll, können Sie bei Modulen ab Firmware 17 eine neu Variable definieren, und dort eine Formel hinterlegen. Diese Formel würde dann den Originalwert des Sensors nehmen und z.B. 2 Grad abziehen. In dem Regler und bei den Anzeigen würden Sie dann nicht mehr die Originale Variable verwenden, sondern stattdessen die neue, die im Modul entsprechend umgerechnet wurde.

   

Hier sehen Sie die Originalvariable 2 mit dem zu hohen Wert 23,3 Grad, darunter, als Variable 3 mit 21,3 Grad (LCN 1213), also mit 2,0 (LCN 20) abgezogen.
Diese neue Variable 3 können Sie nun im Regler, Schwellwert als Quelle, im Display, Bargraph, LCN-GVS u.s.w. zur Anzeige verwenden
Mit freundlichen Grüßen vom LCN-Team

H.Szlopsna
Zitieren


Nachrichten in diesem Thema
[Kein Betreff] - von HSZ - 24.06.2015, 07:06
[Kein Betreff] - von LCNRookie - 24.06.2015, 17:27
[Kein Betreff] - von LuckyLPA - 24.06.2015, 20:18
RE: Temperaturvariable in GT Tastern manipulieren - von HSZ - 25.06.2015, 08:05
[Kein Betreff] - von LCNRookie - 25.06.2015, 12:39
[Kein Betreff] - von tolot27 - 28.12.2015, 14:51
[Kein Betreff] - von HSZ - 04.01.2016, 15:40

Gehe zu: