Moin.
Ich habe in mehreren Anlagen das Problem, dass ein GT4D am I-Port erkannt wird, obwohl keines vorhanden ist. Das Modul ist unprogrammiert und leer. Sobald ich ihm eine ID gebe, ist alles noch i.O. Nachdem ID-Vergeben wird alles am I-Port erkannt und auch unter Punkt <3> angezeigt.
Erst bei erneutem auslesen der Anlage erscheint dann folgendes:
Was mir an den anderen Anlagen auffiel war, dass es nur Module betrifft, die eine Kombination aus AD2 und BT4H haben und deren HW-Nummer mit 170212 beginnt. FW ist dabei von 170212 bis 17070A alles dabei.
Auch schaltet der BT4H beim Auslesen (manchmal auch im normalen Betrieb) dieser Module kurz ab, was dann ggf. eine Störauslösung verursacht.
mfg Carsten
Ich habe in mehreren Anlagen das Problem, dass ein GT4D am I-Port erkannt wird, obwohl keines vorhanden ist. Das Modul ist unprogrammiert und leer. Sobald ich ihm eine ID gebe, ist alles noch i.O. Nachdem ID-Vergeben wird alles am I-Port erkannt und auch unter Punkt <3> angezeigt.
Erst bei erneutem auslesen der Anlage erscheint dann folgendes:
Was mir an den anderen Anlagen auffiel war, dass es nur Module betrifft, die eine Kombination aus AD2 und BT4H haben und deren HW-Nummer mit 170212 beginnt. FW ist dabei von 170212 bis 17070A alles dabei.
Auch schaltet der BT4H beim Auslesen (manchmal auch im normalen Betrieb) dieser Module kurz ab, was dann ggf. eine Störauslösung verursacht.
mfg Carsten