Impulszähler + / - rechnen für Garagentor
#9
Gedacht ist der BU4L für solch einen Einsatz sicher nicht.

Aber mann könnte ja mal einen Blick in die Installationsanleitung werfen:

   

Bei einer Entprellzeit von 60ms können wir davon ausgehen, dass ein Lang-Los Wechsel mindestens 120ms lang sein sollte.

Bei 120 Wechseln wären das 120 x 0,12 Sekunden = 14,4 Sekunden. Also 120 Impule in 14,4 Sekunden wären demnach machbar.

120 Impulse  in 33 Sekunden solten demnach klappen.

Bei jedem Pegelwechsel wird ein Telegramm erzeugt, ein Modul kann maximal 10 Telegramme pro Sekunde, macht in 33 Sekunden 330 Telegramme.

Also, prinzipiell müsste es klappen.
Mit freundlichen Grüßen vom LCN-Team

H.Szlopsna