Hallo Sven,

die 230V am Ausgang kannst Du immer messen, wenn keine weitere Last angeschlossen ist. Messgeräte haben einen sehr hohen Innenwiderstand, so dass bei den elektronischen Ausgängen fast die ganze Spannung angezeigt wird. Durch Entstör- bzw. Schutzbeschaltung auch bei ausgeschaltetem Ausgang.

Wenn Du den Ausgang nicht beschalten willst und nur auf Status-Meldungen über die Taste D2, nimm es hin. Ansonsten schließe eine Last an, zum Messen ist eine lineare Last, z.B. eine Baufassung mit Glühbirne, am besten. Hier siehst Du auch gleich ob der Ausgang dimmt.

Sollte hier die Lampe gleich voll leuchten, steht der Ausgang ziemlich sicher nicht auf "Dimmen", sondern auf "Schalten 1%".

Gruß
Thomas