Module did not respond to command
#3
Ja, aus der LCN-PRO heraus funktioniert das Ein- und Ausschalten fehlerfrei.

Mir ist allerdings aufgefallen, dass etwa 4 s vorher folgende Warnungen kamen:
Code:
2026-06-27 22:02:03.742 [WARN ] [ubhandler.LcnModuleMetaAckSubHandler] - S000M040: NACK received: Invalid parameter
2026-06-27 22:02:03.832 [WARN ] [ubhandler.LcnModuleMetaAckSubHandler] - S000M031: NACK received: Invalid parameter
2026-06-27 22:02:03.832 [WARN ] [ubhandler.LcnModuleMetaAckSubHandler] - S000M030: NACK received: Invalid parameter

Also
  1. openHAB schickt A1DI100000 an LCN-VISU
  2. LCN-VISU leitet den Befehl zum Modul weiter
  3. Das Modul empfängt ihn, lehnt ihn aber mit NACK "Invalid parameter" ab
  4. LCN-VISU meldet den NACK zurück
  5. openHAB wartet trotzdem auf ACK, bekommt keins → nach Timeout: "did not respond"
Das Modul kommuniziert also problemlos — es weigert sich nur, den Befehl auszuführen, weil ein Parameter außerhalb des gültigen Bereichs liegt. Und damit habe ich den Wurm gefunden: LCN-VISU war in openHAB auf Dimm-Modus 0-200 eingestellt und hat somit auch das Format dafür benutzt. Im native50-Modus, in dem mein Bus läuft, ist A1DI100000 aber kein gültiger Parameter.

Warum ich da nicht früher drauf gekommen bin: Meine zuvor benutzte LinHK lief immer problemlos im 0-200-Modus.

Wie dem auch sei, mein Problem hat sich soeben gelöst :-)