Zusatzfrage:
Ich hatte den TS erst an einem (leicht zugänglichen) Modul in der Verteilung angeschlossen, um das zu testen. Dann, als klar war, dass/wie das geht, kam der TS ans engültige Modul. Nun zeigt LCN-Pro im Projektplan rechts neben den jeweiligen Modulen an, ob ein TS daran gefunden wurde (oder auch ein B3I oder ein Relais-Block), z.B. wie " <--- TS/GRT" (was immer auch GRT heißen mag). Aber das wird auch weiterhin für das Modul angezeigt, an dem der TS gar nicht mehr angeschlossen ist. Wie bekommt man das wieder weg? Es stimmt ja nicht. Ein "Modul neu auslesen" hat es nicht beseitigt. Ja, ist vielleicht nur Kosmetik, aber es stört ein wenig und wenn ich das wieder korrekt bekommen kann ...
Zitieren


Nachrichten in diesem Thema
Frage zu Temperatursensor - von wuesten_fuchs - 08.08.2026, 19:08
RE: Frage zu Temperatursensor - von LuckyLPA - 09.08.2026, 10:47
RE: Frage zu Temperatursensor - von LuckyLPA - 09.08.2026, 11:42
RE: Frage zu Temperatursensor - von wuesten_fuchs - 31.08.2026, 17:48
RE: Frage zu Temperatursensor - von LuckyLPA - 01.09.2026, 12:13
RE: Frage zu Temperatursensor - von LuckyLPA - 02.09.2026, 21:37
RE: Frage zu Temperatursensor - von LuckyLPA - 04.09.2026, 13:09